17.12.2017 в 00:20:21
serj12 написал: BV, хорошо - С40 А , не ?
serj12, Я не Ванга. См пост автора Выше.
17.12.2017 в 00:20:41
BV написал: первое сообщение - у автора Электроплита.
а дом - новостройка , да ? :p Во вторчке и С32 А справится
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:22:33
BV написал: См пост автора Выше.
посмотрел - и ? У меня объект пятый или шестой год на С25 А , правда без плиты :o но ! 4 сплита летом круглосуточно :)
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:22:38
BV написал: См пост автора Выше.
Сейчас автору не только лишней работы подкинут, так еще и выделенной мощности лишат. :popcorn
17.12.2017 в 00:24:22
BV написал:
Garder. написал: При хорошем КЗ вышибает АВ на линию и вводной АВ на кв., если его нет то вводной АВ на подъезд.
Утверждаете? Обосновать выделенное жирным сможете?
BV, я не раз выезжал на такие заявки, даже предохранитель на 63А (стекляшка) перегорел, вводного автомата не было, а групповые мертвые оказались, товарищ розеточку поменял. И на щиты с протечками выезжал, ипнуло так что 100А в щитовой сгорел, тож групповые сгорели,а вводного АВ не было (пакетник стоял) . И бегал искал КЗ по стояку в пятиэтажке где все щитки в квартирах, там еще веселее было. Жилец пробки на автоматы поменял,ну и фазу с нулем после счетчика объединил перемычкой.Контакты пакетника приварились наглухо. Да и при наличии АВ на вводе бывает выбивает в щитовой автоматы. А в новостройках трехэтажных вообще беда, на квартиру 50А, на на стояк 63 и электроплиты у всех (ну это по минимуму если считать нагрузку).
17.12.2017 в 00:25:07
TAB, даёшь 100 А народу :) али 125 А :p
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:25:19
BV написал: итак, вводного нет.
Пример из жизни. Сверлю отверстие в стене "повезло" зацепил буром сразу и N и L. Итог вырубились АВ на линию и часть подъезда, сидим ждем аварийку. Вводного на кв не было. Очень часто при КЗ вырубается и общий если он есть, 50/50 из практики.
17.12.2017 в 00:27:46
serj12 написал: BV, у нас это не оценят точно :(
Ну дело не совсем в оценке. То что он покажет, что условие In автомата < 10 I кз ожидаемое. Это как-бы всем фиолетово.
А в том, что девайс показывает все сопли в линии, которые отрываются при легком шевелении провода. Измеряешь на вводе, допустим 0,5ом , потом на последней розетке, если больше 1 Ом - идешь дергать за хвосты :)
serj12 написал: Не знаю , мне и косвенного хватает , пару раз была проверка так сказать - привлекался специалист по измерениям , почти совпадало : я оценил приблизительно в 1 Ом , измерение показало 0 , 989..
Может мне поВангуете? ;) Данные напишу....
17.12.2017 в 00:28:40
volchenok написал: Контакты пакетника приварились наглухо.
О ! И что самое удивительное - никому ничего не докажешь , мол , не было у меня такого , тьфу , настохренело объяснять : это бывает и как тут кому повезёт - не знаю :confused:
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:31:33
Garder. написал: Пример из жизни. Сверлю отверстие в стене "повезло" зацепил буром сразу и N и L. Итог вырубились АВ на линию и часть подъезда, сидим ждем аварийку. Вводного на кв не было. Очень часто при КЗ вырубается и общий если он есть, 50/50 из практики.
Хорошо бы для этого жизненного примера написать, какие были номиналы АВ, дом с газом или с электроплитами. Тогда это будет предметно.
17.12.2017 в 00:33:58
В том конкретном примере дом был с газплитой, номиналы С16.