17.12.2017 в 01:19:34
BV написал: Что думаете на это?
Вопрос был чем удобней, вариант с отключением стояка видимо не такой "яркий". Представим ситуацию перегрузили квартиру и потихоньку начинают выгорать клемы на участке АВ - ВДТ, тепловой защиты этого участка нет,а это уже чревато пожаром со всеми вытекающими.
17.12.2017 в 01:23:33
Александр - 1975, можно и за АВ вводной, если место позволяет, только вот 30мА эт как то на всю квартиру смело что ли.
17.12.2017 в 01:24:29
Предположение А
Garder. написал: Представим ситуацию перегрузили квартиру
Следствие Б
Garder. написал: и потихоньку начинают выгорать клемы на участке АВ - ВДТ,
Следствие С
Garder. написал: тепловой защиты этого участка нет,а это уже чревато пожаром со всеми вытекающими.
Вопрос1 По какой причине Вы решили, что из А следует Б? Перегрузили, каким током? Конкретно?
17.12.2017 в 01:25:07
volchenok написал: только вот 30мА эт как то на всю квартиру смело что ли.
В смысле? 63А 30мА УЗО? Почему?
17.12.2017 в 01:29:14
volchenok написал: Александр - 1975, а это специально назначенный человек автору посоветовал. Или в магазине такое продали.
Ничего не понял.Это вопросы были? Тогда я на это отвечал вот здесь:
//www.mastergrad.com/forums/t275527-podklyuchenie-uzo-v-shchitke-s-zanuleniem/?p=6190215#post6190215
post:6190360,Вроде как общее узо на 300мА ставят.
Этого я не знаю. Поэтому и спросил в своем первом сообщении по поводу правильности установки и схемы.
17.12.2017 в 01:33:47
BV написал: Вопрос1 По какой причине Вы решили, что из А следует Б? Перегрузили, каким током? Конкретно?
Поясните вопрос. Посчитайте сами одномоментно можно вкл. ВП, духовка, СВЧ, СМ, ПММ, обогрев , ТП... PS. Выделять жирным не нужно, я хорошо вижу.
17.12.2017 в 01:36:57
ebf написал: Может всем ,кто так ратует за УЗО без АВ ,почитать на досуге гост 32395-2013 и попытаться найти ,такой вариант :o
ebf,
Как-то примерно так...
17.12.2017 в 01:41:10
volchenok написал: Вроде как общее узо на 300мА ставят.
volchenok, ну пожалуйста не пудрите не специалисту голову. Еще раз - не специалисту. Какое нафиг 300? Почему не 100? Почему не 30?
17.12.2017 в 01:46:59
volchenok написал: Искать то его где в случае чего? И как жилец докажет что это ему наваял специально назначенный человек?
Легко. Не давать денег в руки, а платить по квитанции УК. В пл. поручении "за работы по замене устаревших АВ в электрощите квартиры такой-то". И не важно, что этот чел уже не будет работать в УК. УК за него ответит. Более того... даже без этого легко доказывается. Примерно так - такие работы не ведутся без снятия напряжения. Напряжения может снять только УК. Значит с их ведома. (просто читал аналогичные судебные решения)
17.12.2017 в 01:49:07
Garder. написал: Посчитайте сами одномоментно можно вкл. ВП, духовка, СВЧ, СМ, ПММ, обогрев , ТП...
Я посчитал еще когда писал вопрос, можете назвать свою цифру?
К слову, я знаю как действительно одновременно включить СМ, ПММ, обогрев, кондиционеры (ну ему нравится включать тепловентиляторы и кондиционеры одновременно, а чё :)), теплый пол. Но вот вместе с этим варочную, СВЧ, и духовку не получится включить в одно лицо :)
17.12.2017 в 01:52:53
Короче. Поступило 2 предложения.
Осталось только выяснить, если ставить АВ, то какой именно! )
17.12.2017 в 01:57:20
Александр - 1975 написал: Короче. Поступило 2 предложения.
- Оставить все как есть.
- Поставить до УЗО АВ.
Осталось только выяснить, если ставить АВ, то какой именно! )
обычно 40-50А
Александр - 1975, у вас трешка, двушка?
17.12.2017 в 01:57:34
BV написал: Я посчитал еще когда писал вопрос, можете назвать свою цифру?
Мощности всегда не хватает. В 1,5 - 1,7 раза можно перегрузить.
17.12.2017 в 01:58:29
ТС. Там вообще не должно быть ВДТ, а поставить надо обычный ВН, или рубильник, почему местный эл. поставил ВДТ - ? Вы можете оставить все как есть, и спать спокойно, или взять инициативу в свои руки и привести этот узел учета и защиты в адекватное и современное состояние, но помните инициатива наказуема.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу