А это в таком виде ввод в гараж сейчас)))
19.12.2017 в 11:23:22

А это в таком виде ввод в гараж сейчас)))
19.12.2017 в 11:25:30
Скорпион, Жуть!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2017 в 11:26:59
Планирую провести от общего электрощита отдельный кабель 60 метров. Электрик сказал, что лет пять назад обновляли ввод в щитовую ГСК, и заземление там есть. Сечения провода 3х4.0 хватит? Будет освещение, розетки и теплый пол 18 кв.м. (это около 3кВт).
19.12.2017 в 11:52:49
Скорпион, должно хватить, потери при нагрузке 3,5кВт составят прим. 2%. 3х6мм.кв. было получше,если это я правильно понял) "... минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Сu, 16 мм2 Аl, 50 мм2 Fe при условии, что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается..." По УЗО - как выше, минимум два 30мА последовательно)и АВ с хар-кой "В"
19.12.2017 в 12:06:23
Скорпион написал: Теплый пол, конечно, будет на 220В (нарисованный блок питания просто забыл "подключить" к одному из автоматов).
Собственно так и предполагал. Теплый пол - будете делать стяжку с пирогом сантиметров 10?
19.12.2017 в 12:46:59
SB3, что значит два УЗО последовательно? Можно картинку какую-нибудь?
19.12.2017 в 12:51:43
BV, укладку теплого пола еще не изучал. Высота стяжки влияет на что-то в плане электрики?
19.12.2017 в 12:54:27
Скорпион написал: Высота стяжки влияет на что-то в плане электрики?
Теплопроводность...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2017 в 13:02:37
Скорпион написал: SB3, что значит два УЗО последовательно? Можно картинку какую-нибудь?
Скорпион, Это будет оригинально, но не обязательно.
Да, ни фига.
19.12.2017 в 13:05:35
SB3 написал: По УЗО - как выше, минимум два 30мА последовательно)
И все нормативы по селективности похрену....
19.12.2017 в 13:48:32
BV, да, по фигу). Иначе общее селективное + 2 по 30) , а ставить одно селективное+одно 30мА смысла не вижу. "Скорпион" на вашей схеме между УЗО и АВ "вставьте" ещё одно УЗО) - см. рис. А если УЗО на 63А возьмете и все тип А -я бы от Вас отстал и был спокоен. Только если Вы 32А рисуете на вводе и можете так или близко нагрузить , то 3х6мм.кв. Иначе на вводе АВ25А нарисуйте что-ли).