19.12.2017 в 11:23:22

А это в таком виде ввод в гараж сейчас)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

19.12.2017 в 11:25:30

Скорпион, Жуть!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

19.12.2017 в 11:26:59

Планирую провести от общего электрощита отдельный кабель 60 метров. Электрик сказал, что лет пять назад обновляли ввод в щитовую ГСК, и заземление там есть. Сечения провода 3х4.0 хватит? Будет освещение, розетки и теплый пол 18 кв.м. (это около 3кВт).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.12.2017 в 11:52:49

Скорпион, должно хватить, потери при нагрузке 3,5кВт составят прим. 2%. 3х6мм.кв. было получше,если это я правильно понял) "... минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Сu, 16 мм2 Аl, 50 мм2 Fe при условии, что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается..." По УЗО - как выше, минимум два 30мА последовательно)и АВ с хар-кой "В"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

19.12.2017 в 12:06:23

Скорпион написал: Теплый пол, конечно, будет на 220В (нарисованный блок питания просто забыл "подключить" к одному из автоматов).

Собственно так и предполагал. Теплый пол - будете делать стяжку с пирогом сантиметров 10?

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

19.12.2017 в 12:46:59

SB3, что значит два УЗО последовательно? Можно картинку какую-нибудь?

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

19.12.2017 в 12:51:43

BV, укладку теплого пола еще не изучал. Высота стяжки влияет на что-то в плане электрики?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

19.12.2017 в 12:54:27

Скорпион написал: Высота стяжки влияет на что-то в плане электрики?

Теплопроводность...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

19.12.2017 в 13:02:37

Скорпион написал: SB3, что значит два УЗО последовательно? Можно картинку какую-нибудь?

Скорпион, Это будет оригинально, но не обязательно.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

19.12.2017 в 13:05:35

SB3 написал: По УЗО - как выше, минимум два 30мА последовательно)

И все нормативы по селективности похрену....

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.12.2017 в 13:48:32

BV, да, по фигу). Иначе общее селективное + 2 по 30) , а ставить одно селективное+одно 30мА смысла не вижу. "Скорпион" на вашей схеме между УЗО и АВ "вставьте" ещё одно УЗО) - см. рис. А если УЗО на 63А возьмете и все тип А -я бы от Вас отстал и был спокоен. Только если Вы 32А рисуете на вводе и можете так или близко нагрузить , то 3х6мм.кв. Иначе на вводе АВ25А нарисуйте что-ли).

0