20.12.2017 в 15:00:09
Может накрутить черных саморезов по дереву (с крупной резьбой) по 20 шт на кв. метр?
20.12.2017 в 15:05:25
id312229526 написал: Насколько критично? Стоит ли действительно сдирать все? Керамогранит широкоформатный, поэтому есть опасения о надежности. На счет звонко - не понял как это? Штукатурка ровным слоем по маякам нанесена. Чему там звенеть, если это было сделано 2 недели назад.
id312229526, если штукатурка в каком-то месте плохо сцеплена с основанием, при простукивании другой звук. Ну хз как описать, он действительно более звонкий, чем там, где все приклеилось. В общем, стучите и ищите разницу в пределах одной стены. На разных стенах звук может отличаться, а вот если он локально в пределах одной стенки разный - «резать, не дожидаясь перитонита».
20.12.2017 в 15:06:10
id312229526 написал: BV, Как все правильно переделать? Перфоратором сдирать, потом шпателем бетоноконтакт сдирать? Какой грунт использовать и шуткатурку, посоветуйте.
id312229526, любой грунт глубокого проникновения. Главное, чтобы после грунтовки перестало впитывать. Это как индикатор нормальной прогрунтованности.
20.12.2017 в 15:10:24
id312229526 написал: BV, unis гранит. Уже куплен. Гидроизоляции нет. Было сделано: на ПГП - Бетоноконтакт - Цементная штукатурка Русеян.
id312229526, Если бы я присутствовал на этом обьекте, то такие работы я бы не принял.
20.12.2017 в 15:13:32
bc---- написал:
id312229526 написал: Насколько критично? Стоит ли действительно сдирать все? Керамогранит широкоформатный, поэтому есть опасения о надежности. На счет звонко - не понял как это? Штукатурка ровным слоем по маякам нанесена. Чему там звенеть, если это было сделано 2 недели назад.
id312229526, если штукатурка в каком-то месте плохо сцеплена с основанием, при простукивании другой звук. Ну хз как описать, он действительно более звонкий, чем там, где все приклеилось. В общем, стучите и ищите разницу в пределах одной стены. На разных стенах звук может отличаться, а вот если он локально в пределах одной стенки разный - «резать, не дожидаясь перитонита».
bc----, большой вопрос - даже если не бухтит сейчас - что будет со временем.
id312229526 написал: BV, Как все правильно переделать? Перфоратором сдирать, потом шпателем бетоноконтакт сдирать? Какой грунт использовать и шуткатурку, посоветуйте.
id312229526, сорри, у Вас есть прораб или бригадир.
20.12.2017 в 15:16:35
BV, согласен. Бетоноконтакт на гипс - лотерея.
20.12.2017 в 15:18:38
bc---- написал: BV, согласен. Бетоноконтакт на гипс - лотерея.
bc----, плюс нюансы в виде влажного помещения. Да и БК разных море и из них есть не щелочестойкие
20.12.2017 в 15:39:15
BV, Прораб есть, говорит нормально все. Будем переделывать значит. Напишите плз по пунктам как переделать. Создрать все до ПГП, зачистить шпателем или шкуркой, грунтовка глубокого проникновения, чем штукатурить и надо ли вообще, если стена ровная? Бетонную стену не трогать, там все с тем же набором будет ок? Сдирать перфоратором? С обратной стороны оштукатурены плиты и частично зашпаклеваны, потрескается все?
20.12.2017 в 15:44:30
id312229526 написал: BV, Прораб есть, ..... .
Напишите плз по пунктам как переделать.
Вы прорабу деньги платите, а я Вам технологию должен расписывать задаром? Что-то здесь не правильно, не находите?
20.12.2017 в 15:46:18
И поясните смысл гидроизоляции. Я так понимаю ее мажут на пол, чтобы вода к соседям не ушла и только в случае если есть ограждающий порожек под дверью, иначе какой смысл, когда все в комнату растечется. Стены зачем мазать?
20.12.2017 в 15:50:52
BV, конечно не должны. Я на форум пришел за советом, он для этого и существует. Не конкретно вас имел ввиду под "напишите".