serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.12.2017 в 01:28:49

Добрый :) Попросили посмотреть квартиру двухкомнатную старого фонда , реконструкции не было естественно , мало того , местный электрик рассказал что питающие кабели выгорели и подключены во ВРУ " страшным рубильником " , в подъезде " это "

Со слов заказчика - квартира была куплена с ремонтом , делали " на века " , чёрт возьми - на фига там Ал 4 -ка :( , ну да не суть , в квартире вот что

Как видите сами - полный джентельменский набор , нейтрали просто радуют , а чёрный РЕ - просто гламур , в розетках он присутствует

Откуда там ПВС идёт - не нашёл , но подозреваю лучшее :flirt Собственно в чём моя " радость " , ВДТ стал периодически отрубаться , видимых разрушений в квартире не обнаружил , пока решил отрубить все чёрненькие ( ? , а вот как без них будет - там всё как всегда , хоть бойлера нет , колонка ) , эту комплектацию поменять на вот эту

слепил из того что было под рукой - ничего не покупал , просто хочу пронаблюдать . Может что-то не учёл :o я уже каялся - что новостройки меня избаловали :sorry: хотя ... там тоже доставляет

Спасибо за внимание :)

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.12.2017 в 01:34:09

Да , что поразило - розетки

Как ни странно - Хагер Оптима Поло

0

И это пройдёт ...

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.12.2017 в 01:48:08

serj12 написал: Собственно в чём моя " радость " , ВДТ стал периодически отрубаться ,

Это ИЭК, электронный, весьма нестабильный, наверное поэтому.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.12.2017 в 08:23:14

Микитович написал: Это ИЭК, электронный

ИЭК я поставить пока временно хочу , сейчас там Sassin

0

И это пройдёт ...

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.12.2017 в 08:34:49

А как часто вырубается ВДТ? Как именно проверили что "нет разрушений"?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.12.2017 в 08:36:28

Имхо, замена ВДТ - самое правильное решение, скорее всего дело в дохлом сассине.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.12.2017 в 08:45:02

Alexey_Spb написал: А как часто вырубается ВДТ?

раза три за пару месяцев , просто бывает что уезжают на неделю , приезжают , а там ... два холодильника

Alexey_Spb написал: Как именно проверили что "нет разрушений"?

пока только визуально и то не везде , там всё заставлено , что открывал смотрел - в отличном состоянии

Alexey_Spb написал: дело в дохлом сассине.

сниму , попробую в другом месте погонять

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.12.2017 в 09:38:56

Хмм, а что-за кабели многожильные, в черной оболочке? Не уж-то КГ ? ПВСки черной я пока не встречал.

serj12 написал: пока решил отрубить все чёрненькие ( ? , а вот как без них будет - там всё как всегда , хоть бойлера нет , колонка )

Правильно решили. А свет или розетки на балконе есть ? Быть может на них водица подтекает?

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.12.2017 в 10:15:18

Vadim 161 написал: а что-за кабели многожильные, в черной оболочке? Не уж-то КГ

Нет , не КГ точно , самому интересно , это же ремонт начала 2000 , что там они покупали ...

Vadim 161 написал: А свет или розетки на балконе есть ? Быть может на них водица подтекает?

Увы , нет . Но есть очень старый египетский холодильник , но в прекрасном состоянии , а ещё стиралка Бош первых моделей - очень роскошная , отрубался ВДТ когда дома никого не было и рабочие были холодильники и всякие гаджеты в режиме ожидания

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

22.12.2017 в 10:53:24

serj12, А зачем один из проводов в щите подвязан ниткой?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

23.12.2017 в 00:25:08

MaSeVi написал: А зачем один из проводов в щите подвязан ниткой?

Э , мы так не договаривались :) А подумать ? :yu: Подсказка - это новостройка , в квартире щита нет , кабелей заходит 4 , задействованы - 3 ;) И как маркировать кабели ? :p

Всё по взрослому :cool: хрен с ним что кабель г ... и схему упростили :eek: зато :yu: маркировка на уровне мировых стандартов :) Мне вот другое интересно стало - что там не срослось с выделенной мощностью , вводной дифф 40А 100 мА , а кабель - 10-ка :(

0

И это пройдёт ...