Добрый :) Попросили посмотреть квартиру двухкомнатную старого фонда , реконструкции не было естественно , мало того , местный электрик рассказал что питающие кабели выгорели и подключены во ВРУ " страшным рубильником " , в подъезде " это "

Со слов заказчика - квартира была куплена с ремонтом , делали " на века " , чёрт возьми - на фига там Ал 4 -ка :( , ну да не суть , в квартире вот что






Как видите сами - полный джентельменский набор , нейтрали просто радуют , а чёрный РЕ - просто гламур , в розетках он присутствует
Откуда там ПВС идёт - не нашёл , но подозреваю лучшее :flirt
Собственно в чём моя " радость " , ВДТ стал периодически отрубаться , видимых разрушений в квартире не обнаружил , пока решил отрубить все чёрненькие ( ? , а вот как без них будет - там всё как всегда , хоть бойлера нет , колонка ) , эту комплектацию поменять на вот эту
слепил из того что было под рукой - ничего не покупал , просто хочу пронаблюдать . Может что-то не учёл :o я уже каялся - что новостройки меня избаловали :sorry: хотя ... там тоже доставляет
Спасибо за внимание :)


Как ни странно - Хагер Оптима Поло