25.12.2017 в 20:44:39
Manko написал: А есть какие-нибудь существенные замечания для увеличения щита?
Нет, но надо смотреть на сам щит, точнее на наличие/отсутствие отдельно стоящих нулевых шин. Иначе они будут занимать место на рейке.
Ну и само собой разумеется, ваша группировка линий никуда не годится. :popcorn
25.12.2017 в 21:18:45
TAB,не годится почему? Намек на очередной холивар?)
25.12.2017 в 21:38:54
Manko, холивар тут будет и без намеков :)
Гр.8: за каким лядом объединять духовку с холодильником и прочими микроволновками? Духовку - отдельно, холодильник - отдельно (объединить с морозилкой). Остальное повесить на Гр.5
Гр.10: а нафига?
Гр.2 и Гр.3: кондеи лучше вынести на отдельную линию.
Гр.11: водогрей в московской новостройке полезнее ИМХО проточный. И линия к нему отдельная.
Гр.6: розетка в туалете напрашивается в параллель к имеющимся линиям. Отдельного места в щитке она явно не заслуживает.
А еще полезно знать наполнение щита этажного.
26.12.2017 в 12:13:35
TAB,
этажный щит пока загадка, дома еще не сданы. будет отведено 15кВт и по предварительной информации 1 фаза.
26.12.2017 в 12:28:57
Manko, Не хотите рассмотреть вариант прокладки новых линий по потолку с последующим спуском по стенам?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.12.2017 в 12:32:52
MaSeVi, 4 линии которые добавляю так и буду делать, об этом писал в 1-м сообщении. Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.
26.12.2017 в 12:43:24
Manko
Это на кухне расстановка не позволяет? В коробе за цоколем можно повести сколько угодно и куда угодно нужных линий. Вообще кухня в этом плане предоставляет возможностей куда как более других помещений (правда и потребность там выше).
Телек с ресивером это тьху, а не нагрузка. Вешайте их на существующие линии.
Конечно потребует и правильно потребует. Нашли линию на телек с ресивером - найдете и на кондеи. А с учетом п.2 и искать не надо.
Как хотите. Мой опыт подсказывает, что горячая вода (хотя бы теплая) нужна здесь и сейчас, а не когда бойлер соизволит нагреться. Накопительный хорош в качестве основного источника ГВС, а как аварийный он только раз в году будет полезен. И не каждый год кстати.
26.12.2017 в 12:48:15
Manko написал: Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.
И правильно предлагает - потребителей-то у Вас хватает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.12.2017 в 12:55:17
Manko написал: Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.
Он предлагает не столько добавить, сколько перегруппировать, чтобы было "ближе к истине".
26.12.2017 в 12:59:31
СтранникXXI, А я предлагаю ещё и добавить)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.12.2017 в 13:32:09
А чего у вас в нижней комнате раскидано Z-образно? ИМХО, диагональ тут лишняя, точнее три линии короче будут по C-образной схеме: кабель приходит в правую верхнюю точку, оттуда линии на левую верхнюю и на правую нижнюю, а с последней - уже на левую нижнюю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.