Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.12.2017 в 12:28:57

Manko, Не хотите рассмотреть вариант прокладки новых линий по потолку с последующим спуском по стенам?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

26.12.2017 в 12:32:52

MaSeVi, 4 линии которые добавляю так и буду делать, об этом писал в 1-м сообщении. Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.12.2017 в 12:43:24

Manko

  1. Это на кухне расстановка не позволяет? В коробе за цоколем можно повести сколько угодно и куда угодно нужных линий. Вообще кухня в этом плане предоставляет возможностей куда как более других помещений (правда и потребность там выше).

  2. Телек с ресивером это тьху, а не нагрузка. Вешайте их на существующие линии.

  3. Конечно потребует и правильно потребует. Нашли линию на телек с ресивером - найдете и на кондеи. А с учетом п.2 и искать не надо.

  4. Как хотите. Мой опыт подсказывает, что горячая вода (хотя бы теплая) нужна здесь и сейчас, а не когда бойлер соизволит нагреться. Накопительный хорош в качестве основного источника ГВС, а как аварийный он только раз в году будет полезен. И не каждый год кстати.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.12.2017 в 12:48:15

Manko написал: Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.

И правильно предлагает - потребителей-то у Вас хватает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.12.2017 в 12:55:17

Manko написал: Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.

Он предлагает не столько добавить, сколько перегруппировать, чтобы было "ближе к истине".

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.12.2017 в 12:59:31

СтранникXXI, А я предлагаю ещё и добавить)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
rexen

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Белгород

Сообщений: 5

26.12.2017 в 13:32:09

А чего у вас в нижней комнате раскидано Z-образно? ИМХО, диагональ тут лишняя, точнее три линии короче будут по C-образной схеме: кабель приходит в правую верхнюю точку, оттуда линии на левую верхнюю и на правую нижнюю, а с последней - уже на левую нижнюю.

0
Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

26.12.2017 в 13:46:28

rexen, это схема от застройщика, мои красные.

0
Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

26.12.2017 в 14:57:44

СтранникXXI написал:

Manko написал: Но ув. TAB предлагает добавить еще линий, смысл которых мне не совсем ясен.

Он предлагает не столько добавить, сколько перегруппировать, чтобы было "ближе к истине".

СтранникXXI, если слово "перегруппировать" можно отнести к формированию щита, то по прокладке линий - это не совсем так...

0
Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

10.01.2018 в 19:33:43

Обновил схему щита и проводки, посоветуйте, плз, что можно еще оптимизировать? уза, автоматы и щиток (хагер гольф) в наличии.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.01.2018 в 19:37:13

Manko, Зачем тогда схема, коли Вы уже все купили?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

10.01.2018 в 19:58:30

MaSeVi, были 2 узо 63А и 6 АВ 16А s200. только остальное докупил

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

10.01.2018 в 20:31:39

Manko, Что еще купили?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Manko

Местный

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2018 в 08:30:14

MaSeVi,узо 40А, АВ 2р 50А, 4АВ 16А, 2АВ 10А, щит гольф, 2р гребенку, 1р гребенку. Или вы не об этом?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.01.2018 в 09:36:33

Manko написал: щит гольф

На сколько модулей?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу