Подтянул контакты в квартирном электрощитке (через год установки), ничего не трогая - после включения с нагрузкой! выбивается диф EKF на 16А со всех розеток комнатной линии. Без нагрузки - ничего не происходит. Вчера пылесосил весь день - ни одного намека... Заменил на другой (тоже от EKF, но ранее бу) та же проблема. Так же защелкал диф EKF 20А на кухне - при включении холодильника. Подсоединился на соседнюю линию кухонного фартука на диф уже IEK 20А - все работает и с чайниками и холодильниками... Не могу понять что случилось и где копать. Подключил снятый щелкающий диф через розетку в ванной на нагреватель 2500Вт - не вырубает... Не могу понять - что делать, полтергейст. Щелкают только под сильной нагрузкой. Комп, музцентр - работают. Фен 1400 вт - моментально отключается.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

30.12.2017 в 21:22:49

s.soprano, вы ж наверное указанный производителем момент затяжки превысили.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.12.2017 в 22:27:02

s.soprano, а перемычки в между АВ с разрывом?

s.soprano написал: Не могу понять что случилось и где копать.

Самый плохой вариант где то сдохла изоляция или она была изначально дохлая и

s.soprano написал: (через год установки),

просто диф наелся. Но ЕКФ славится ложной сработкой, как вариант заменить хотя бы на ИЭК. И подождать год. Либо проверить состояние проводов в розетках, бывает механизм передавливает изоляцию - особенно когда шлейфуют в подрозетниках. Либо с помощью мегера проверить состояние изоляции проводки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.12.2017 в 22:45:59

Попробовать поставить свободней, с щелями со всех сторон. :)

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

30.12.2017 в 23:04:44

megrad,

s.soprano, а перемычки в между АВ с разрывом?

Что за разрыв вы имеете ввиду?

Самый плохой вариант где то сдохла изоляция или она была изначально дохлая

Да кухонные розетки перекинул на ИЕК под отдельной линию на фартук - вроде не выбивает... Нагрузки сильно на них не было особой. Да и главное то, что оба эти ЕКФ щелкают каждый на своей линии - кухонной и комнатной. В комнате - телевизор на 100 вт. На кухне из основной нагрузки этой линии = холодильник.

Купить ИЕК конечно выход. Но вынутый из щитка ЕКФ стабильно работает. Снял розетку к стиральной и через него подключил обогреватель 2,5 квт - не вырубает... С подгорелой изоляцией понятно - но не работают сразу ДВЕ отдельных линии.

Склоняюсь, что проблема в 2-ух ЕКФ дифах, может, из-за пережима. Но я в первый раз такое встречаю.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

31.12.2017 в 00:09:36

s.soprano, у меня когда-то было УЗО украинского производства (формально украинского), копия Шнейдеровского Мульти 9. Оно включалось только после предшествующего включению сильного нажима пальцами на переднюю панель. Без предварительного нажима не включалось. Это всё в руках, т.е. без подключения к сети. Перекосилось там что-то у этого УЗО внутри.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.12.2017 в 00:11:08

s.soprano написал: Что за разрыв вы имеете ввиду?

перемычка должна быть непрерывной или поставьте двухполюсную шину ссылка

s.soprano написал: С подгорелой изоляцией понятно

Не подгорелой, а передавленной или нарушенной. Не путайте.

s.soprano написал: Склоняюсь, что проблема в 2-ух ЕКФ дифах, может, из-за пережима.

:D

s.soprano написал: Да и главное то, что оба эти ЕКФ щелкают каждый на своей линии - кухонной и комнатной. В комнате - телевизор на 100 вт. На кухне из основной нагрузки этой линии = холодильник.

Как вариант что то наелось из бытовой техники. Вот диф и пытается Вас защитить.

s.soprano написал: Снял розетку к стиральной и через него подключил обогреватель 2,5 квт - не вырубает...

Попробуйте вернуть на место.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

31.12.2017 в 00:19:23

megrad написал: :D

Зачем так откровенно демонстрировать свою некомпетентность, коллега? :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.12.2017 в 00:58:08

Предлогаю вариант : Где то замыкаются ноль и земля после дифов, или нули 2х групп между собой, но не очень хороший контакт. До протяжки, был достаточно хороший контакт в дифе и не шел значительный ток по нежелаемому пути. После затяжки почемуто произошло ухудшение контакта (вместо улучшения) в 1м из дифов, теперь немного бОльшая часть тока идет на альтернативный путь

Отключите обе стороны (фазу и ноль) каждой из групп и померяйте сопротивление от них к земле и к другим группам

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 02:03:44

линк написал: Предлогаю вариант : Где то замыкаются .... после дифов, .... нули 2х групп между собой, .

Ну наконец-то хоть один человек увидел типичные признаки - вылетает при нагрузке.

линк написал: До протяжки, был достаточно хороший контакт в дифе и не шел значительный ток по нежелаемому пути.

Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки. И оно в щитке, либо совсем недалеко от щитка, если вылетает только при сильном потреблении. Автор - ищите где нули Кухни и комнаты передавили изоляцию друг о друга.
(Или где вы там нулем зацепили земляную шинку...) Провода перекладывали?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

31.12.2017 в 02:06:33

линк написал: Отключите обе стороны (фазу и ноль) каждой из групп и померяйте сопротивление от них к земле и к другим группам

Выключаете вводной АВ - работать под напряжением нельзя, Выключаете все дифы, и замеряете сопротивление между нулем кухни и комнаты.

0