30.12.2017 в 21:07:28
Подтянул контакты в квартирном электрощитке (через год установки), ничего не трогая - после включения с нагрузкой! выбивается диф EKF на 16А со всех розеток комнатной линии. Без нагрузки - ничего не происходит. Вчера пылесосил весь день - ни одного намека... Заменил на другой (тоже от EKF, но ранее бу) та же проблема. Так же защелкал диф EKF 20А на кухне - при включении холодильника. Подсоединился на соседнюю линию кухонного фартука на диф уже IEK 20А - все работает и с чайниками и холодильниками... Не могу понять что случилось и где копать. Подключил снятый щелкающий диф через розетку в ванной на нагреватель 2500Вт - не вырубает... Не могу понять - что делать, полтергейст. Щелкают только под сильной нагрузкой. Комп, музцентр - работают. Фен 1400 вт - моментально отключается.
30.12.2017 в 21:22:49
s.soprano, вы ж наверное указанный производителем момент затяжки превысили.
30.12.2017 в 22:27:02
s.soprano, а перемычки в между АВ с разрывом?
s.soprano написал: Не могу понять что случилось и где копать.
Самый плохой вариант где то сдохла изоляция или она была изначально дохлая и
s.soprano написал: (через год установки),
просто диф наелся. Но ЕКФ славится ложной сработкой, как вариант заменить хотя бы на ИЭК. И подождать год. Либо проверить состояние проводов в розетках, бывает механизм передавливает изоляцию - особенно когда шлейфуют в подрозетниках. Либо с помощью мегера проверить состояние изоляции проводки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.12.2017 в 22:45:59
Попробовать поставить свободней, с щелями со всех сторон. :)
30.12.2017 в 23:04:44
megrad,
s.soprano, а перемычки в между АВ с разрывом?
Что за разрыв вы имеете ввиду?
Самый плохой вариант где то сдохла изоляция или она была изначально дохлая
Да кухонные розетки перекинул на ИЕК под отдельной линию на фартук - вроде не выбивает... Нагрузки сильно на них не было особой. Да и главное то, что оба эти ЕКФ щелкают каждый на своей линии - кухонной и комнатной. В комнате - телевизор на 100 вт. На кухне из основной нагрузки этой линии = холодильник.
Купить ИЕК конечно выход. Но вынутый из щитка ЕКФ стабильно работает. Снял розетку к стиральной и через него подключил обогреватель 2,5 квт - не вырубает... С подгорелой изоляцией понятно - но не работают сразу ДВЕ отдельных линии.
Склоняюсь, что проблема в 2-ух ЕКФ дифах, может, из-за пережима. Но я в первый раз такое встречаю.
31.12.2017 в 00:09:36
s.soprano, у меня когда-то было УЗО украинского производства (формально украинского), копия Шнейдеровского Мульти 9. Оно включалось только после предшествующего включению сильного нажима пальцами на переднюю панель. Без предварительного нажима не включалось. Это всё в руках, т.е. без подключения к сети. Перекосилось там что-то у этого УЗО внутри.
31.12.2017 в 00:11:08
s.soprano написал: Что за разрыв вы имеете ввиду?
перемычка должна быть непрерывной или поставьте двухполюсную шину
s.soprano написал: С подгорелой изоляцией понятно
Не подгорелой, а передавленной или нарушенной. Не путайте.
s.soprano написал: Склоняюсь, что проблема в 2-ух ЕКФ дифах, может, из-за пережима.
:D
s.soprano написал: Да и главное то, что оба эти ЕКФ щелкают каждый на своей линии - кухонной и комнатной. В комнате - телевизор на 100 вт. На кухне из основной нагрузки этой линии = холодильник.
Как вариант что то наелось из бытовой техники. Вот диф и пытается Вас защитить.
s.soprano написал: Снял розетку к стиральной и через него подключил обогреватель 2,5 квт - не вырубает...
Попробуйте вернуть на место.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.12.2017 в 00:19:23
megrad написал: :D
Зачем так откровенно демонстрировать свою некомпетентность, коллега? :)
31.12.2017 в 00:58:08
Предлогаю вариант : Где то замыкаются ноль и земля после дифов, или нули 2х групп между собой, но не очень хороший контакт. До протяжки, был достаточно хороший контакт в дифе и не шел значительный ток по нежелаемому пути. После затяжки почемуто произошло ухудшение контакта (вместо улучшения) в 1м из дифов, теперь немного бОльшая часть тока идет на альтернативный путь
Отключите обе стороны (фазу и ноль) каждой из групп и померяйте сопротивление от них к земле и к другим группам
31.12.2017 в 02:03:44
линк написал: Предлогаю вариант : Где то замыкаются .... после дифов, .... нули 2х групп между собой, .
Ну наконец-то хоть один человек увидел типичные признаки - вылетает при нагрузке.
линк написал: До протяжки, был достаточно хороший контакт в дифе и не шел значительный ток по нежелаемому пути.
Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки. И оно в щитке, либо совсем недалеко от щитка, если вылетает только при сильном потреблении.
Автор - ищите где нули Кухни и комнаты передавили изоляцию друг о друга.
(Или где вы там нулем зацепили земляную шинку...)
Провода перекладывали?
31.12.2017 в 02:06:33
линк написал: Отключите обе стороны (фазу и ноль) каждой из групп и померяйте сопротивление от них к земле и к другим группам
Выключаете вводной АВ - работать под напряжением нельзя, Выключаете все дифы, и замеряете сопротивление между нулем кухни и комнаты.
31.12.2017 в 11:19:54
BV написал: Нет, немного другое - замыкание ноль-ноль (ноль-земля) появилось после протяжки
Объясню что имелось ввиду с помощью примера :
Включаем нагрузку 10А на диф. Ток делится соответственно сопротивлениям, примерно : 9.98А через свой диф, 0.02А в сторону. Диф не выбивает
Включаем 10А. Ток делится 9.96А через диф, 0.04А в сторону. Вот и выбило
31.12.2017 в 11:38:08
31.12.2017 в 12:33:07
линк написал: Объясню что имелось ввиду с помощью примера :
Да я понял, что имели в виду. Во всех подобных "приключениях" суть - параллельное соединение малых проводимостей....
31.12.2017 в 12:35:10
Radio написал: s.soprano, вы ж наверное указанный производителем момент затяжки превысили.
Radio, И от этого линии стало вырубать именно при сильной нагрузке? Интересный однако, эффект ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу