31.12.2017 в 19:43:37
megrad написал: Вроде тянул одинаково, но с десяток АВ отправил в хлам.
Дело не в одинаково, а в чрезмерно :) Вообще говоря, если нет динамометрической отвертки, хотя бы шуруповертом с трещеткой. Тут розетки ставил... после нескольких сорванных винтов.... только шуриком на двоечке...
31.12.2017 в 20:08:01
BV написал:
megrad написал: Вроде тянул одинаково, но с десяток АВ отправил в хлам.
Дело не в одинаково, а в чрезмерно :) Вообще говоря, если нет динамометрической отвертки, хотя бы шуруповертом с трещеткой. Тут розетки ставил... после нескольких сорванных винтов.... только шуриком на двоечке...
BV, Смотря каким шуриком и на какой скорости. Бывает единичкой сорвать можно.
31.12.2017 в 23:12:23
s.soprano, после празднования НГ (дней так через 5 :)) можно что-то делать с электропроводкой. А раньше не советую :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.01.2018 в 00:18:03
BV написал: Дело не в одинаково, а в чрезмерно
Всё верно, но видимо эти АВ не очень качественные были.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.01.2018 в 00:24:49
BV, лучше всего для круглых кабелей стпиппер типа pressmaster Thor. Если кабель плоский - то да, нож с пяткой.
01.01.2018 в 00:36:33
Alexey_Spb, кабель от РЭК/Prysmian не поддаётся этому ножу, слишком изоляция крута.
01.01.2018 в 00:38:49
Mazayac написал: кабель от РЭК/Prysmian не поддаётся этому ножу, слишком изоляция крута
берите, например, ККЗ или СКЗ, все получится
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.01.2018 в 03:22:00
Mazayac написал: кабель от РЭК/Prysmian не поддаётся этому ножу, слишком изоляция крута.
А какой конкретно у Вас ножичек ? У меня например Хаупой проблематично чистить РЭК, а вот тем-же изрядно побитым жизнью Книпиксом чистится, ибо пятка у него маленькая.
Грубый, но справедливый
01.01.2018 в 03:23:02
BV написал: Ну так-то зачем тянуть? Для нормальной протяжки нужны не такие уж и большие усилия по букварю производителя.
Именно что, хотя на отдельных недоэлектрических ресурсах большинство уверено, что тянуть надо до хруста в тазобедренных суставах.
Для понимания процесса рекомендую всем кино
01.01.2018 в 11:49:25
Mazayac, да ладно, я пока не в встречал такого круглого кабеля в ПВХ изоляции, который бы не чистился таким стриппером. А вы точно оригинальный стпиппер использовали или китайский вариант?
01.01.2018 в 11:54:19
Alexey_Spb, оригинальнее некуда, Knipex KN-9855. Сам был в шоке. И я не про круглый кабель, а про нож с пяткой.
01.01.2018 в 12:21:53
С праздником! С диффавтоматами EKF года три четыре назад была проблема. Они модернизацию или инновацию провели, в ререзультате чего с трёх подъездов 10 этажного дома, штук 100 или поболее, отправилось производителю. Жилу на 2,5 квадрата затягиваешь в нем, он отрабатывать начинает. В два ,три раза складываешь , все, норма. С завода по запросу пришел совет, увеличивайте сечение кабеля и будет вам счастье... Мы монтаж делали в этой новостройке. Поэтому как бы в курсе , но весело было, нервов ушло пока поняли что к чему... Как то так, может поможет.
01.01.2018 в 13:56:27
elcin написал: С праздником! С диффавтоматами EKF года три четыре назад была проблема. Они модернизацию или инновацию провели, в ререзультате чего с трёх подъездов 10 этажного дома, штук 100 или поболее, отправилось производителю. Жилу на 2,5 квадрата затягиваешь в нем, он отрабатывать начинает. В два ,три раза складываешь , все, норма. С завода по запросу пришел совет, увеличивайте сечение кабеля и будет вам счастье... Мы монтаж делали в этой новостройке. Поэтому как бы в курсе , но весело было, нервов ушло пока поняли что к чему... Как то так, может поможет.
Пробую догадатся что в устройстве дифа к такому явлению приводит... Типа если затянуть за диаметр провода 2.5мм2, подвижная часть клемы упирается в корпус, косит клему и она тянет за собой контент автомата... но раз это диф там не просто гибкие провода внутри ? (2 толстых через кольцо и 2 тонких на питание электроники)
01.01.2018 в 15:58:49
Не получается с цитированием ответить. Когда затягиваешь, на нижних клеммах, не помню точно на какой, она каким то образом задевает юстировочный винт. А он связан с электромагнитным расцепителем. Вот и отшибает при взводе. Поэтому сечение кабеля завод просил увеличить. Где-то на форуме вроде выкладывал когда-то про это.
01.01.2018 в 16:55:53
elcin написал: Не получается с цитированием ответить.
Выделяете необходимое, нажимаете на выделенное, внизу появляется надпись "цитировать". Нажимаете на надпись и получаете цитату в сообщении.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.