Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:00:23

Ещё раз НШВИ ПуГВ и пресс клещи.

megrad, про ншви в курсе. Нет инструмента. Собираюсь, но все никак.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 11:00:37

olegvlz написал: Но тогда про эту проблему можно поздно заметить!

А как же

olegvlz написал: Но без разрыва мне кажется это тупо перестраховка и не более.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 11:02:57

s.soprano написал: про ншви в курсе.

Как вариант кросс модуль, но это из 10 ки достаточно громоздко.

s.soprano написал: Собираюсь, но все никак.

Мда, я тоже долго собирался, хотя электрик.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:03:36

Ребят, вопрос - менять ли эту излишне перегнутую перемычку? Боюсь потечет изоляция со временем к теме о допустимом изгибе ПВ1. Просто нет желания опять крутить винты - стираются шлицы.

0
Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:04:43

megrad, Если будет безразрывно и на одном АВ произойдет аварийная ситуация там будет локализация, но при этом нижестоящая нагрузка так и будет работать! Разрыв это дело исключает. ИМХО

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:05:49

megrad, да просто уже как бы сделано - заново все перебирать и вопрос стертых шлицов стоит. 2 дифа EKF уже выкинул по вине, скорее всего, перетяжки-протяжки.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:07:44

olegvlz, непрырвная конечно лучше - меньше вероятность перегрева из-за плохого контакта. В моем случае нужна только 10-ка

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110915

08.02.2018 в 11:09:53

Что мешает выполнить псевдонеразрывный шлейф из многожильной 6-ки (4) с обжимом НШВИ-2?

0
Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:10:08

s.soprano написал: olegvlz, непрырвная конечно лучше - меньше вероятность перегрева из-за плохого контакта. В моем случае нужна только 10-ка

s.soprano, И где же она меньше? Если будет плохой контакт, то место стыка все равно будет греться! А если учесть что нижестоящая нагрузка будет работать, будет греться еще сильней.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 11:10:58

s.soprano написал: 2 дифа EKF уже выкинул по вине, скорее всего, перетяжки-протяжки.

Ёжики кололись, плакали, но ели кактус. Для себя EKF :eek: , ну хотя бы ИЭК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:13:05

s.soprano написал: В моем случае нужна только 10-ка

У Вас на 2-ку стоит АВ 63А на вводе? :swoon

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:13:37

olegvlz, меньше сопротивление - меньше нагрев. Если перемычка разрывная и плохо зажата в одном месте - потребляемый последующими автоматами ток - усилит нагрев разы.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:15:53

Ёжики кололись, плакали, но ели кактус. Для себя EKF [Удивление] , ну хотя бы ИЭК.

megrad, от застройщика такие, ну понятно что все надо переделать на легранды-екф с узм-ами- это я в курсе... Нет пока возможности.

0
Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

08.02.2018 в 11:17:54

olegvlz, > У Вас на 2-ку стоит АВ 63А на вводе? [испуг]

В этажном - два однополюсных на 63 и на 50 и счетчик. Вводной в квартиру - 50А

0
Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:17:54

s.soprano написал: olegvlz, меньше сопротивление - меньше нагрев. Если перемычка разрывная и плохо зажата в одном месте - потребляемый последующими автоматами ток - усилит нагрев разы.

s.soprano, Не спорю, но это уже лирика) Лучше это делать предназначенным для этого материалом! А кроить из одной шкурки 7 шапок, это кощунство. Уж лучше не "попиться" и купить одинаковое оборудование в щит, это же безопасность семьи.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу