08.02.2018 в 11:00:23
Ещё раз НШВИ ПуГВ и пресс клещи.
megrad, про ншви в курсе. Нет инструмента. Собираюсь, но все никак.
08.02.2018 в 11:03:36
Ребят, вопрос - менять ли эту излишне перегнутую перемычку? Боюсь потечет изоляция со временем к теме о допустимом изгибе ПВ1. Просто нет желания опять крутить винты - стираются шлицы.
08.02.2018 в 11:04:43
megrad, Если будет безразрывно и на одном АВ произойдет аварийная ситуация там будет локализация, но при этом нижестоящая нагрузка так и будет работать! Разрыв это дело исключает. ИМХО
08.02.2018 в 11:05:49
megrad, да просто уже как бы сделано - заново все перебирать и вопрос стертых шлицов стоит. 2 дифа EKF уже выкинул по вине, скорее всего, перетяжки-протяжки.
08.02.2018 в 11:07:44
olegvlz, непрырвная конечно лучше - меньше вероятность перегрева из-за плохого контакта. В моем случае нужна только 10-ка
08.02.2018 в 11:09:53
Что мешает выполнить псевдонеразрывный шлейф из многожильной 6-ки (4) с обжимом НШВИ-2?
08.02.2018 в 11:10:08
s.soprano написал: olegvlz, непрырвная конечно лучше - меньше вероятность перегрева из-за плохого контакта. В моем случае нужна только 10-ка
s.soprano, И где же она меньше? Если будет плохой контакт, то место стыка все равно будет греться! А если учесть что нижестоящая нагрузка будет работать, будет греться еще сильней.
08.02.2018 в 11:10:58
s.soprano написал: 2 дифа EKF уже выкинул по вине, скорее всего, перетяжки-протяжки.
Ёжики кололись, плакали, но ели кактус. Для себя EKF :eek: , ну хотя бы ИЭК.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2018 в 11:13:05
s.soprano написал: В моем случае нужна только 10-ка
У Вас на 2-ку стоит АВ 63А на вводе? :swoon
08.02.2018 в 11:13:37
olegvlz, меньше сопротивление - меньше нагрев. Если перемычка разрывная и плохо зажата в одном месте - потребляемый последующими автоматами ток - усилит нагрев разы.
08.02.2018 в 11:15:53
Ёжики кололись, плакали, но ели кактус. Для себя EKF [Удивление] , ну хотя бы ИЭК.
megrad, от застройщика такие, ну понятно что все надо переделать на легранды-екф с узм-ами- это я в курсе... Нет пока возможности.
08.02.2018 в 11:17:54
olegvlz, > У Вас на 2-ку стоит АВ 63А на вводе? [испуг]
В этажном - два однополюсных на 63 и на 50 и счетчик. Вводной в квартиру - 50А
08.02.2018 в 11:17:54
s.soprano написал: olegvlz, меньше сопротивление - меньше нагрев. Если перемычка разрывная и плохо зажата в одном месте - потребляемый последующими автоматами ток - усилит нагрев разы.
s.soprano, Не спорю, но это уже лирика) Лучше это делать предназначенным для этого материалом! А кроить из одной шкурки 7 шапок, это кощунство. Уж лучше не "попиться" и купить одинаковое оборудование в щит, это же безопасность семьи.