24.07.2019 в 12:01:41
Постоянно дохнут ВАР 01М-083 в трехфазном щите, на одной и той же фазе. При замене устройство нормально работает весь рабочий день. На ночь отключается вводной АВ (4-х полюсный). Утром при включении, ВАР уже не подает признаков жизни. Плавкий предохранитель на 0.5A его защищающий, обнаруживается сгоревшим. Замена предохранителя на новый ни чего не дает, он так же перегорает. Пробовал включать убитый ВАР последовательно с лампочкой. Лампа горит в полный накал, устройство признаков жизни не подает. Что происходит с ними, не пойму. Может кто сталкивался с подобным, или имеет какие то предположения о причинах выхода ВАРов из строя?
24.07.2019 в 15:47:24
Не пробовали вместо 4-х полюсного трехполюсный или поменять местами ноль с этой фазой на АВ?
24.07.2019 в 18:18:33
bnmuyt написал: Не пробовали вместо 4-х полюсного трехполюсный или поменять местами ноль с этой фазой на АВ?
bnmuyt, Ну, собственно виновником оказался именно автомат. Он, зараза, время от времени включает нейтраль позже фаз. Будет заменен. Странно другое. Рабочее напряжение ВАРов заявлено в пределах 20-450В и они должны были с легкостью пережить кратковременный скачок напряжения при включении АВ.
24.07.2019 в 20:23:17
Электрик ЦЦ написал: Странно другое. Рабочее напряжение ВАРов заявлено в пределах 20-450В и они должны были с легкостью пережить кратковременный скачок напряжения при включении АВ.
Я прекрасно об этом помню. Вот как так то?
24.07.2019 в 20:38:23
bnmuyt написал: Вот как так то?
Вот как то так. Именно по этому, версия с не вовремя включающимся нулем у АВ, мне в голову пришла в последнюю очередь. Что характерно, в памяти ВАР на "соседних" фазах не зафиксированы ни просадки напряжения, ни скачки. Значения мин/макс напряжения значатся в пределах 217-224В.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу