rumb
rumb
Резидент

Регистрация: 05.09.2013

Рига

Сообщений: 1979

09.01.2018 в 18:37:18

Как всегда супруга ноет, мол надоело ей с кувшинами играться, давай уголный фильтр поставим на трубу и краник отдельный. И начал я тут курить форум, что да как, да как поначитался страшных историй, а друзья еще и сами своих фоток подкинули.

В общем, поставил манометр для начала, на холодную воду. Ночью под 4бар поднимается, днем скачет 3.3-3.6 бар.

У меня разводка холодной так идет: стояк -> отводы 1\2 -> косые фильтры -> счетчики -> (далее все 15мм медной трубой на пайке) унитаз -> (смеситель ванны, там тройники и дальше еще на раковину) -> стиралка -> посудомойка -> (манометр перед смесителем, тут предполагается ставить фильтр 5-7") смеситель кухни.

Если отрыть все 3 смеситаля (ванна с раковиной и кухня), то давление падает почти до 1 бар и видно, как из кранов водичка уже не очень бодро идет. В теории можно поставить колбу с угольным фильтром (прозрачную скорей всего, ибо не верю, что не прозрачная сильно прочнее, а металлических нету либо очень дорого) и на 4 бар ночью она будет жить долго и счастливо. Вот только красочные картинки не дают спокойно спать.

И тут назревает вопрос: Если поставить редуктор перед фильтром, как оно будет работать при таком давлении? Или перед фильтром, на всякий пожарный, поставить клапан сброса на 6 бар и вывести его в канализацию?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2018 в 18:55:45

Бюджетный вариант: при таком давлении ставится любой Аквафор/Гейзер на 3-4 ступени очистки - и вопрос решён. Колбы у них как правило непрозрачные. Производительность достаточная, чтобы не испытывать никакого дискомфорта в семье до 4 человек точно.

0
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

09.01.2018 в 19:31:28

я от таких фильтров отказался, вода в них закисает :confused:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2018 в 20:21:36

Свистунов Л., что-что делает в них вода? В непосредственнной эксплуатации и под наблюдением у меня 7 штук Аквафор Трио - ноль проблем.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

09.01.2018 в 21:44:55

rumb написал: Или перед фильтром, на всякий пожарный, поставить клапан сброса на 6 бар и вывести его в канализацию?

У меня так сделано на входе.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2018 в 21:54:17

ashim1990, плохая идея. Очень плохая. Вы просто не видели, как работает этот клапан при давлении, превышающем его настройку, и бесконечном напорном источнике воды, которым является водопровод. Он переходит в тактовый режим "открылся-закрылся-открылся-закрылся-...", получается непрерывная серия гидроударов большой частоты, всё дрожит и трясётся.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11491

09.01.2018 в 22:05:10

rumb написал: Как всегда супруга ноет, мол надоело ей с кувшинами играться, давай уголный фильтр поставим на трубу и краник отдельный. И начал я тут курить форум, что да как, да как поначитался страшных историй, а друзья еще и сами своих фоток подкинули.

rumb - я когда начал извлекать саму суть из вашего обширного поста, то понял, что вам нужен всего лишь отдельный кран для питьевого фильтра с угольными картриджами. Ну так и поставьте его )) ... а то вы сразу в панику, как пассажир на Титанике ))

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

10.01.2018 в 01:04:01

Mazayac написал: Он переходит в тактовый режим "открылся-закрылся-открылся-закрылся-...", получается непрерывная серия гидроударов большой частоты, всё дрожит и трясётся.

Как объяснить этот процесс?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2018 в 04:04:38

ashim1990, при превышении давления выше порогового, например, на 1 атмосферу, клапан довольно резко открывается, после чего, т.к. на его выходе свободный сброс и отсутствие гидравлического сопротивления, давление перед клапаном так же резко падает - и он закрывается. Получаем автоколебательный процесс.

0
rumb
rumb
Резидент

Регистрация: 05.09.2013

Рига

Сообщений: 1979

10.01.2018 в 11:23:18

Как - то мне все эти аквафоры, гейзеры с их тонюсенькими Пластиковыми трубками и быстрыми разйомами тоже не внушают доверия. Ну допустим с моими 3-4бар он будет жить без проблем, а что если вдруг, и давление подскочит, их никак предохранять не нужно? Кстати, у нас в продаже есть для них мини редуктора, тоже с этими разйомами под трубки. Вот только в комплекте они не идут. Редуктор пластиковый и стоит ~18€.

Если большие колбы рвет, то что говорить про маленькие? У одного коллеги гайка, большая синяя лопнула по окружности, колба просто упала на пол, возможно перетянул, возможно, но лопнула то не сразу после замены фильтра, а через месяц. У другого колба покрылось сеточкой за пару лет и дала течь, затопил соседей, поставил новый полностью - лопнула латунная вставка запресованная в синий пластик, поперек резьбы. Причем на 4 день! 3 дня все было ок. Поставил и уже почти забыл, но уезжая на работу перестраховывался, перекрывал кран, на 4 день открыл кран и хрясь...

Да и привязан потом к аквафор\гейзер фильтрам, которые заметно дороже, чем для простых колб, которые, кстати, у нас в Латвии производят. Есть даже фильтры 3-4 в одном, типа гравий, песок, уголь. Можно эксперименторовать, ставить разные, стоят 2-5€. К тому же у меня есть новый кран уже, от Аквафора, осталось только переходник с М11х1 на 1\2 выточить.

Я склоняюсь к установке редуктора все же. Выставить на выходе 1.5-2бар. Как раз получиться 1 бар разницы, как по инструкции.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

10.01.2018 в 12:43:31

rumb написал: осталось только переходник с М11х1 на 1\2 выточить.

А скажите, смотрел этот кран, у него выпуск на трубочку вроде как должен откручиваться с крана, именно там резьба 11*1? НР или ВР? А то мне не нужен этот тройниковый кран, я могу отдельную водорозетку и стандартный 1/2 кран в него, а потом навернуть переходник на трубочку от комплектного крана.

Ну и общий вопрос, чем мотивирована установка такого фильтра? Я тоже хочу, но есть скептические соображения, такие как: 1) повышенная вероятность затопления (тоже не нравятся все эти трубочки и пластиковые колбы) 2) фильтры надо обслуживать, менять, покупать и т.п., что несколько сложнее привычного кувшина или бутылки из магазина 3) эффективность фильтра сомнительна (по отзывам), опять же, он наверняка хороший пока новый, а потом эффективность падает 4) бутилированная вода выйдет сравнимо по стоимости (можно заказать доставку) и это проще/надежнее, непонятно правда какого она качества, но вряд ли сильно хуже прошедшей через домашний псевдо-фильтр, да и всегда можно выбрать другого продавца если что.