Везде указано, что максимальная длина контура теплого пола для 16 трубы - 100м, оптимально 80м. У меня на комнату нужно 95 метро при шаге 150мм. Если разделить на 2 равных контура, то получится по 42 и 43 метра. Если 1 контуром, то 95м - многовато. Получается по 42 метра, не мало? Какова минимальная длина 1 контура?
Sidorenko написал:
Получается по 42 метра, не мало?
нет, не мало.
Sidorenko написал:
Какова минимальная длина 1 контура?
Да по сути не регламентируется. Где то встречалась рекомендация по разности в длине контуров, но там это основано на более сложной настройке коллектора и насосно- смесительного узла. Если контура получаются не сильно отличающиеся по длине, то это хорошо. Ещё стяжку над разными контурами надо разделять.
Sidorenko написал:
Везде указано, что максимальная длина контура теплого пола для 16 трубы - 100м, оптимально 80м.
Очень условны эти "рекомендации". Минимальная и максимальная длина контура определяется гидросопротивлением контура при расчетном расходе воды и скоростью воды в трубе контура. При разных расходах воды гидросопротивление контура длиной 40 метров может быть больше, чем контура длиной 140 метров. Зависит от величины остывания воды в контуре, что и определяет расход.
Какое планируете остывание в контурах?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Тогда и гидросопротивление контуров ТП будет по-максимуму. Нужно гидравлически просчитать необходимую мощность насоса в таком случае, чтобы он смог обеспечить необходимый расход воды через контуры ТП. Насос лучше выбрать с частотным регулированием.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Мегавольт. написал:
Это Вы из каких соображений сказали? кроме этого конкретного контура ни каких данных нет.
Из практического опыта. Его много и хочется им поделиться. Отдать в дар так сказать...дураки не берут. Какие еще данные нужны?? Кроме длины контура. Диаметр трубы? По умолчанию 16. Или предполагаете что 32-й проложили? Какова вероятность такого события?
АлекСАН_dr написал:
Какие еще данные нужны?? Кроме длины контура. Диаметр трубы? По умолчанию 16.
Ну вряд ли у ТС всего один этот контур. И каково их количество и длины мы не знаем. Вопрос был конкретно по контуру комнаты, про остальные помещения ни чего не сказано. Опыт это дело хорошее, и делиться им надо,тут я только ЗА. Но что русскому хорошо, для немца... И то что применимо в 100 случаях, в 101-м может не подойти. Поэтому, я считаю, давать такие советы не имея данных о системе, Вы поторопились.