Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 16:52:53

MaSeVi написал: Ну и что, что по нормам?

О как ,а как надо ,без норм чтоли?Всё проектировщики сделали верно 5 баллов им из 5

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 17:05:44

ebf, о как вы яро их защищаете, Вы то тоже часом не проектировщик ли ? :)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:09:51

Vadim 161 написал: о как вы яро их защищаете

Я за истину, прежде всего :) ,а по факту они всё сделали правильно и по другому они сделать не могли и не из за недостатка знаний или желания, а к примеру из за отсутствия информации от заказчика :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2018 в 17:11:06

Vadim 161, не ёрничайте, ebf, пишет "... мало, но смачно..." может, он не знает за подъполье, но в ГОСТах,СП,СнИпах разбирается прилично, и не только в расейских.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:12:46

ebf написал: О как ,а как надо ,без норм чтоли?

Где я это написал?

ebf написал: не из за недостатка знаний или желания

Именно из-за этого и не сделали, а лишь скопировали один из предыдущих

ebf написал: по другому они сделать не могли

Да ну? А отдельно на УЗО и АВ проект был бы не по нормам?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 17:16:56

ebf написал: а по факту они всё сделали правильно

Дифы фиговые, сечение некоторых кабелей выбрано от балды.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:17:32

MaSeVi написал: Именно из-за этого и не сделали, а лишь скопировали один из предыдущих

Давайте честно, вот перед вами проект ,сумеете прямо сейчас ,написать какие УЗО и АВ надо ставить, а я вас если что поправлю :) Вам достаточно данных от ТС ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:21:56

Vadim 161 написал: Дифы фиговые, сечение некоторых кабелей выбрано от балды.

Проектировщик не обязан разбираться в качестве продукции АВВ(к примеру),а про кабели ну завысили сечение на духовку и ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:23:09

ebf написал: Вам достаточно данных от ТС

Только один к нему вопрос относительно проточника: его мощность. Все остальное: 3-4 УЗО (уже писал), и АВ 1Р. И Вы уверены, что с точки зрения ПУЭ а-ля нелюбимого Вами, проект на 5 из 5?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 17:23:18

ebf, да там не только на духовку завысили, но еще и на санузел зачем-то идет четверка и АВДТ C25 .

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2018 в 17:25:48

MaSeVi написал: А отдельно на УЗО и АВ проект был бы не по нормам?

Вы работали когда нибудь с проектной организацией? Всё зависит, от того какая концепция принята там. У меня, например, на домах под АВ своё УЗО, а вот в УЗО напихано до 3 х линий. 2 м домам 12 лет, 2 домам 5 лет, 1 дому второй год. Потому что застройщик один. А вот в 6 м доме одно УЗО на всю квартиру, как то от 1 ной до 3 х комотной. И 3 АВ на всё: плита, освещение и все розетки. Потому что застройщик другой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.