ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:25:49

MaSeVi написал: Все остальное: 3-4 УЗО (уже писал), и АВ 1Р.

Ну так напишите ,как что ,конкретно ,ну чтобы утереть этих проектировщиков :)

Vadim 161 написал: зачем-то идет четверка и АВДТ C25 .

Зачем то идёт, 25 можно на 4 ставить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2018 в 17:28:21

ebf написал: а про кабели ну завысили сечение на духовку и

С расчётом на то что ТУшный окажется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 17:29:07

ebf написал: 25 можно на 4 ставить?

Можно, только ни четыре квадрата, ни C25 там не нужно.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:29:19

ebf написал: Ну так напишите ,как что ,конкретно ,ну чтобы утереть этих проектировщиков :)

И не подумаю, вязли манеру тут публично тестировать!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:30:19

ebf написал: Зачем то идёт, 25 можно на 4 ставить?

На розетки?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:30:48

MaSeVi написал:

ebf написал: Ну так напишите ,как что ,конкретно ,ну чтобы утереть этих проектировщиков :)

И не подумаю, вязли манеру тут публично тестировать!)))

MaSeVi, Я не тестирую, я вот например не могу написать и честно это ГОВОРЮ

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:31:20

ebf написал: я вот например не могу написать

Это ещё почему???

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:32:51

megrad написал: Вы работали когда нибудь с проектной организацией?

Вот так, чтобы плотно и конкретно - один раз. Спорили до синих огурцов. Отказался)) Не моё это.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:34:25

Vadim 161 написал: Можно, только ни четыре квадрата, ни C25 там не нужно.

Это уже другое, нужно или не нужно не относится к технической стороне проектирования :)

MaSeVi написал: На розетки?

На розетку наверное ,розетки они разные вон у Легранла есть на 4

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 17:35:25

ebf написал: розетки они разные

Конечно разные, есть и на 16 и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.01.2018 в 17:35:40

MaSeVi написал: Это ещё почему???

Ну потому же ,что и те проектировщики не смогли