Смайл
Смайл
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

14.01.2018 в 02:08:51

Надумал в скором времени делать ремонт, в связи с этим решил поменять проводку с алюминия на медь, накидал для себя небольшую схему щита в квартиру

Но есть несколько вопросов: -правильно ли подобраны номиналы АВ и УЗО? -нужно ли узо на освещении? -какой номинал должен быть у вводного автомата, при условии что сейчас в этажном щите на мою квартиру стоит 2 черных советских АВ, по 25а каждый из этого вытекает еще 1 вопрос -по не совсем понятным для меня причинам, проводка похоже закольцованна по квартире, если такое вообще возможно,потому что выключение одного любого из эти автоматах не обесточивает не одну комнату, вот когда оба выключаешь, все честно все тухнет -ну и пока последний вопрос, каким кабелем делать ввод в квартиру? и можно ли в подъезде провести этот кабель в кабельканале?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.01.2018 в 09:21:49

Фото электрощита бы, с видом на стояк.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

14.01.2018 в 10:26:40

Смайл, У Вас тут количество линий можно прилично подсократить. Линий освещения, например, достаточно 2-х. Линий розеток общего назначения, также двух достаточно. Одну линию на фартук кухни. Одну на стиралку ( ну или на розетки с/у вместе со стиралкой, если она в с/у будет стоять). Все под два УЗО легко распихивается. Итого 6 линий. Дом с газом у Вас? Соответственно вводной АВ не более 32А будет. УЗО 40/0,03А значит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2018 в 10:34:32

Смайл написал: ну и пока последний вопрос, каким кабелем делать ввод в квартиру?

3х6

Смайл написал: и можно ли в подъезде провести этот кабель в кабельканале?

Зависит от Вашего ТСЖ или УК.

Смайл написал: по не совсем понятным для меня причинам, проводка похоже закольцованна по квартире, если такое вообще возможно,потому что выключение одного любого из эти автоматах не обесточивает не одну комнату, вот когда оба выключаешь, все честно все тухнет

При отключении одного автомата потребители работают?

Смайл написал: -какой номинал должен быть у вводного автомата, при условии что сейчас в этажном щите на мою квартиру стоит 2 черных советских АВ, по 25а

Ваша разрешённая мощность? Если на линии стиралки не будет других потребителей, проще поставить диф. Сигналку, аквасторж, кондей, водогрей, индикацию напряжения, тёплый пол, электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.01.2018 в 12:08:41

Смайл написал: -правильно ли подобраны номиналы АВ и УЗО?

АВ - правильно, а номиналы УЗО зависят от вводного АВ.

Смайл написал: -нужно ли узо на освещении?

Сократите линии освещения до 2-3, и раскидайте их под двумя существующими на схеме УЗО.

Смайл написал: какой номинал должен быть у вводного автомата, при условии что сейчас в этажном щите на мою квартиру стоит 2 черных советских АВ, по 25а

25-32А.

Смайл написал: ну и пока последний вопрос, каким кабелем делать ввод в квартиру? и можно ли в подъезде провести этот кабель в кабельканале?

ВВГнг 3x6, можно проложить в кабель-канале, а если дом панельный, то можно попробовать перетянуть вводной кабель по каналу в перекрытии.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2018 в 12:26:57

Vadim 161 написал: а номиналы УЗО зависят от вводного АВ.

А ведь, сами, проектировщиков критиковали :confused:

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.01.2018 в 13:16:36

ebf, а это причем здесь ? У проектировщиков, если вы забыли, была схема этажного щита.

0

Грубый, но справедливый

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.01.2018 в 13:29:27

Смайл написал: какой номинал должен быть у вводного автомата, при условии что сейчас в этажном щите на мою квартиру стоит 2 черных советских АВ, по 25а каждый из этого вытекает еще 1 вопрос

Смотрите на номинал пакетника стоящего до счетчика и ставите точно такой же. Будет стоять 40А - ставьте 40А.

Электрик ЦЦ написал: У Вас тут количество линий можно прилично подсократить.

Сидел вчера в гостях в частном доме и вдруг гаснет свет. Оказалось, что в соседней комнате включили неисправный удлинитель в розетку, а на дом 2 ВА :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2018 в 13:30:19

Vadim 161 написал: У проектировщиков, если вы забыли, была схема этажного щита.

Да нет квартирного, вам там ещё Диф25А не понравился ,а вообще это я к тому ,что какое отношение

Vadim 161 написал: номиналы УЗО зависят от вводного АВ.

вот это и не понятно ,вы правда так думаете и уверены в этом?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.01.2018 в 13:47:33

ebf написал: вот это и не понятно ,вы правда так думаете и уверены в этом

Естественно. Или если при вводном автомате С50 вы поставите УЗО на 25А, и подключите к нему штук 5 АВ C16, то всё будет правильно?

ebf написал: Ла нет квартирного, вам там ещё Диф25А не понравился ,а вообще это я к тому ,что какое отношение

У них на схеме квартирного щита был еще этажный изображен, если память не изменяет, там вводной диф С50 был.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2018 в 13:55:09

Vadim 161 написал: Естественно. Или если при вводном автомате С50 вы поставите УЗО на 25А, и подключите к нему штук 5 АВ C16, то всё будет правильно?

Самому не смешно ? А если под АВ25 будет 2АВ10А(ну чтобы вас не напрягать другими циферками :)) то видимо ваш совет ТС обретает законченную АКСИОМУ :popcorn .Так что ваши

Vadim 161 написал: Естественно.

выглядят как то уж не убедительно :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу