Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

27.03.2015 в 21:09:36

#5107342

НЕМЕЦ написал : хунта, спасибо за идею!

Пожалуйста.

НЕМЕЦ написал : Лезть на стремянку с посудинкой расплавленного металла...

Мне нормально я лажу, правда сейчас меньше, ПК-16у очень понравились, хоть вообще от пайки не отходи. ;)

konek76 написал : 60

На 100Вт легче паять. Но я всегда использую ПОС-40

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.03.2015 в 22:05:50

#5107470

Bladiclab написал : И в чем Вы видите минус?

Скорее не минус, а себя вспомнил несколько лет назад. Раньше паял примерно 5 см, потом уменьшил до 3-4. Площадь контакта очень большая и этого с избытком хватит. поэтому и не вижу смысла такие косички скручивать.

0
Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

23.07.2016 в 08:13:21

#5726148

Существуют готовые решения типа футорки упомянутой выше но в газовом варианте?

0
Аватар пользователя
cau

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Иркутск

Сообщений: 511

23.08.2016 в 13:14:20

#5755742

У себя в квартире такие скрутки делал:

Каждый провод: -- оголялся -- зачищался: в основном использовал абразивную губку (типа той, что используется для наружной зачистки медных труб перед пайкой), реже наждачкой, иногда помогал лезвием ножниц. -- залуживался: советский паяльник на 40 Вт, канифоль и олово того же периода. -- делалась скрутка -- пропаивалась скрутка -- изолировалась изолентой. иногда дополнительно СИЗы одевал перед изоляцией.

Паялись провода в основном 1,5 мм (легче всего) и 2,5 мм. В одной распред коробке пришлось 4 мм пропаянные скрутки делать - не легкое это дело :)

Это был мой первый опыт по скруткам. Паяльником со школы немного владел. В общей сложности пропаял около 10 распредкоробок. В каждой минимум по три скрутки. Всегда был опыт только с твердой канифолью. Родственник (электрик) предложил флюс-пасту попробовать, на первой же скрутке горячий флюс капнул на меня, в общем не прижился он у меня :) Хотя в теории думал скрутку пихать во флюс и паяльником (помощней) сразу паять.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

23.08.2016 в 15:11:01

#5755872

Я тоже использовал твердую канифоль (был большой запас). Чтобы ничего не капало, удобно использовать небольшую дощечку. На ней лежит припой и канифоль, в одной руке паяльник, в другой скрутка. Сначала скрутка "топится" паяльником в канифоли, потом на нее наносится припой. Провода лучше заранее не лудить, иначе при последующей пропайке скрутка ослабнет. Если хорошо зачистить- прекрасно пропаяется. Паяльник на 40 Вт, по- моему, слабоват. Я использовал 100 Вт, его хватает даже на 5 скрученных жил по 2,5 квадрата

0
Аватар пользователя
cau

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Иркутск

Сообщений: 511

23.08.2016 в 15:23:12

#5755887

Ага, паяльник на 40 Вт слабоват - дольше приходица работать, но он был моим родным, к которому привык. Ещё брал на время кажись 60 или 80Вт - не успел привыкнуть.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 17:48:28

#5756036

cau, вместо канифоли использовать паяльный жир.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.08.2016 в 19:04:35

#5756094

cau написал: У себя в квартире такие скрутки делал:

Главное, чтобы другим не делали.

0
Аватар пользователя
Instructor

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

23.08.2016 в 19:07:06

#5756095

Мало того, что защитные проводники не должны соединять пайкой (ГОСТ Р 50571.5.54—2013, пункт 543.3.1), а остальные не рекомендуется (ГОСТ Р 50571.5.52—2011, пункт 526.2), так вы еще и паять не умеете. Отдельный флюс нигде в мире не используется. Применяются припои в состав которых входит флюс. Для бытовых целей это припой 60/40. К примеру это показано в фильме 1980 г. https://www.youtube.com/playlist?list=PL926EC0F1F93C1837. Я против неразъемных соединений в соединительных коробках. Но если бы выполнял соединения пайкой, то пользовался бы паяльной пастой и зажигалкой, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=BHADe1AAqUg.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.08.2016 в 19:20:18

#5756103

Instructor написал: Мало того, что защитные проводники не должны соединять пайкой (ГОСТ Р 50571.5.54—2013, пункт 543.3.1), а остальные не рекомендуется (ГОСТ Р 50571.5.52—2011, пункт 526.2), так вы еще и паять не умеете. Отдельный флюс нигде в мире не используется. Применяются припои в состав которых входит флюс. Для бытовых целей это припой 60/40. К примеру это показано в фильме 1980 г. https://www.youtube.com/playlist?list=PL926EC0F1F93C1837. Я против неразъемных соединений в соединительных коробках. Но если бы выполнял соединения пайкой, то пользовался бы паяльной пастой и зажигалкой, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=BHADe1AAqUg.

Instructor, О, крик души! Сам пытался вспомнить эти госты.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.08.2016 в 21:44:43

#5756249

Instructor написал: Отдельный флюс нигде в мире не используется.

вот это новость))) 30 лет пользуюсь канифолью в спирту и отказываться не собираюсь, а флюс в припое..., ну приятней паять, но полностью он не заменяет, несколько секунд и канифоль с жала уже испарилась даже если нет жидкого флюса под рукой, то прям в банку с канифолью грамульку спирта, палочкой помешать и нанести жидкость, куда удобней чем топить провода в канифоли, и результат красивей

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.08.2016 в 21:47:56

#5756257

Instructor написал: Я против неразъемных соединений в соединительных коробках

А поведайте нам про разъемные? Это как и чем?

0
Аватар пользователя
Instructor

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

23.08.2016 в 22:38:52

#5756350

Radio, Например Wago серия 222. юра Т, чтобы она не испарилась трубку с припоем подносят непосредственно к паяемому соединению.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.08.2016 в 00:23:35

#5756479

Instructor написал: юра Т, чтобы она не испарилась трубку с припоем подносят непосредственно к паяемому соединению.

а я предпочитаю паять перегретым паяльником, причем даже печатные платы, уж лучше я кисточкой мазну, чем буду мучаться с непропаем

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 00:50:03

#5756500

Instructor, а вы в курсе, что разъемные соединения должны быть обслуживаемыми?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу