Alex40
Alex40
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

18.01.2018 в 23:53:56

BV,Спасибо! Вариант 3 получается. Правда придется все таки делить фазы, но хотя бы в одной квартире все просто. Горячая вода магистральная присутствует. Газ скорее всего не разрешат в новой кухне. А квартир две, т.к кроме 2-х кухонь, ещё и два санузла и два входа)

0
Alex40
Alex40
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

18.01.2018 в 23:58:06

BV, А вот трёхфазный автомат 25А уже стоит в лестничном щитке и опломбирован. Таковы техусловия и другого не дано.

Разумеется 10 кВт плита не скушает. Это я написал про общую мощность на двух фазах квартиры с электроплитой. Но придется думать над распределением нагрузок. Но видимо это лучший вариант.

0
Alex40
Alex40
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

19.01.2018 в 00:29:17

BV, Может быть вы знаете?) Читал где то что на двухфазных панелях каждая из фаз обслуживает две комфорки.Так ли это? Если так, то можно попробовать учесть разность мощностей комфорок. Ведь они довольно сильно отличаются.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.01.2018 в 00:42:28

BV написал: Но проложив 1 фазу на плиту, вы никогда не сможете ее использовать при необходимости на полную мощность.

Почему?

У меня вся квартира на одной фазе, но осенью, при заготовке грибов, плита работала полностью, плюс чайник. Нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

19.01.2018 в 00:55:09

Alex40 написал: Читал где то что на двухфазных панелях каждая из фаз обслуживает две комфорки.Так ли это?

Да, типа того.

AndyMirror написал: У меня вся квартира на одной фазе, но осенью, при заготовке грибов, плита работала полностью, плюс чайник. Нормально.

АВ 25А? Некоторые панели на 1 фазе не отдают полной мощности почему-то ... но вопрос не узучал, ручаться не буду за это...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

19.01.2018 в 00:55:41

Alex40 написал: Если так, то можно попробовать учесть разность мощностей комфорок. Ведь они довольно сильно отличаются.

не понял суть вопроса...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.01.2018 в 00:56:10

BV написал: АВ 25А?

63 ;)

На плиту 40.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

19.01.2018 в 00:59:18

Alex40 написал: ещё и два санузла и два входа)

Электриков это практически не волнует в данном случае :) Уж входы точно. А квартир с двумя санузлами - навалом.

Alex40 написал: А квартир две, т.к кроме 2-х кухонь, ещё и два санузла и два входа)

Одну из квартир шикарно сдавать внаем посуточно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

19.01.2018 в 01:03:09

AndyMirror написал:

BV написал: АВ 25А?

63 ;)

На плиту 40.

AndyMirror, ну и ... голову морочить?

0
Alex40
Alex40
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

19.01.2018 в 01:32:38

BV написал:

Alex40 написал: Если так, то можно попробовать учесть разность мощностей комфорок. Ведь они довольно сильно отличаются.

не понял суть вопроса...

BV, Я просто подумал, что есть большая комфорка, средние и маленькая. Но видимо производитель их уже обьединил разумно - большую с маленькой в одну фазу и две средние в другую. Во всяком случае Икеа пишет про потребляемые токи своих панелей - 2 по 16А (две фазы) или 1 32А (однофазное включение)

0
Alex40
Alex40
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

19.01.2018 в 01:37:15

BV, Ну да, дочке с мужем и двум внучкам внаем)

0