BV, 1000 вольт, 1065 МОМ ,что надо сделать в квартире, доме ,чтобы переплюнуть эти данные :confused: Что происходит, почему норматворцы пишут и требуют жалких 500 Ом и 1000 Ом :o А производитель кабеля не против 2500 вольт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

23.01.2018 в 20:11:27

ebf написал: BV, 1000 вольт, 1065 МОМ ,что надо сделать в квартире, доме ,чтобы переплюнуть эти данные :confused: Что происходит, почему норматворцы пишут и требуют жалких 500 Ом и 1000 Ом :o А производитель кабеля не против 2500 вольт?

ebf, Знаю прерасно, о чем Вы пишете. "500 Ком допустимо" в переводе на русский - "мы понимаем, что это шляпа, но СЕЙЧАС нет бюджета на замену" :) "Когда бахнет - поменяем"

Если 2500 и более 1 гом - "точно не бахнет"

Если при переходе с 1000 на 2500 сопротивление падает на 2-3 порядка - "что-то там не так"

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2018 в 20:19:23

genuimous, Я вам дам один совет.Возьмите калькулятор и посчитайте ,сколько стоит ваше оборудование для щита(в проекте),а потом посчитайте сколько будут стоить 2 УЗО 63А АС Легранда и 1+Р Леграндовские АВ серии DX3 и сравните (в щите будет занято 20 мест) У вас под УЗО стоит 10АВ ,у нас конечно не Франция, но там по их правилам ЗАПРЕЩЕНО ,под одним УЗО ставить более 8АВ

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2018 в 20:21:44

BV написал: 500 Ком допустимо" в переводе на русский - "мы понимаем, что это шляпа, но СЕЙЧАС нет бюджета на замену"

И так во всём мире?Это же не мы такое придумали

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

23.01.2018 в 20:24:44

ebf написал:

BV написал: 500 Ком допустимо" в переводе на русский - "мы понимаем, что это шляпа, но СЕЙЧАС нет бюджета на замену"

И так во всём мире?Это же не мы такое придумали

ebf, Ну одно дело старые кабели с прошедшим сроком службы, другое дело - новая сухая проводка в квартире только что уложенная. Одно дело линия в километр, другое - метров 10.

Меггер без использования мозга - что с него толку? ;)

Допустим попросят проверить сопротивление 30 летнего кабеля в броне в земле - соответствует нормам или нет - после измерений ответ будет в точности как Вы пишете.

Другое попросят проверить новую проводку в квартире после монтажа "чтобы спать спокойно и не было сюрпризов на годы вперед". Вот такого норматива нет, однако я его применяю :)

Кабели разные, условия прокладки разные, длина разная. Если много однотипных линий - сравнительный анализ. Как ведет себя изоляция на разных напряжениях? То что в одном месте - норма, то в другом месте - "где-то есть косяк и слабое место"

Я полностью донес свою мысль?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2018 в 20:41:44

BV написал: Другое попросят проверить новую проводку в квартире после монтажа "чтобы спать спокойно и не было сюрпризов на годы вперед". Вот такого норматива нет, однако я его применяю

Можно и 5000 или 6000 пыхнуть, для спокойствия :) Всё сразу и вылезет. А я вот так ,по методички При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:

— измерение сопротивления изоляции кабелей (за ис­ключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаомметром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных — мегаометром на 2500 В; измерение со­противления изоляции проводов всех сечений производит­ся мегаометром на 1000 В и это и для новых и для старых кабелей Ладно, разболтались мы не по теме :) Заканчиваем

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

23.01.2018 в 21:08:20

ebf написал: Можно и 5000 или 6000 пыхнуть, для спокойствия :) Всё сразу и вылезет.

Это уже когда надо вскрыть "нарыв" :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

23.01.2018 в 21:57:40

BV написал: вскрыть "нарыв"

Хорошо, вскрыли нарыв. Но не всегда он вылезет наружу. Трассоискатель - поможет уточнить дислокацию ?

ebf написал: Заканчиваем

Не, не здесь всегда так, самое интересное - якобы не не по теме. :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.01.2018 в 22:44:43

BV написал: Без испытаний квартирную проводку включать нельзя.

По вашему мнению, на какой стадии испытания проводить - после чернового монтажа, а потом и после чистовой отделки?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

23.01.2018 в 23:01:56

alx220 написал:

BV написал: Без испытаний квартирную проводку включать нельзя.

По вашему мнению, на какой стадии испытания проводить - после чернового монтажа, а потом и после чистовой отделки?

alx220, Была бы у меня возможность, то до и после. До - на стадии магазина, хотя кто позволит, после - по понятным причинам!…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

23.01.2018 в 23:32:12

dokar написал: BV написал: вскрыть "нарыв"

Хорошо, вскрыли нарыв. Но не всегда он вылезет наружу. Трассоискатель - поможет уточнить дислокацию ?

Возможно да, возможно нет - элемент лотереи.

Трассоискатель поможет найти трассу. А далее (и для вскрытия ДО) значительно эффективнее прожигатель + тепловизор. Но у меня этого увы нет. Дорогое удовольствие. И нужны не столь часто. Особенно в новой разводке. Приблизительно можно попробовать обойтись пирометром + нагрузка (если кабель сварился). Если не сварился - то скорее - трассоискатель.