AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 17:33:55

BV, Скажите, что не так?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

13.04.2018 в 18:19:26

AlSemenov написал: А так нормально? Вроде не сильно выгнул провода и не торчат уж очень..

На ВАР не хотите автомат поставить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

13.04.2018 в 19:02:13

AlSemenov написал: BV, Скажите, что не так?

AlSemenov, ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока

Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2018 в 19:06:38

BV, Ну это уже придирка. Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя. Ошибкой это не назовешь.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.04.2018 в 19:10:18

BV написал: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый

И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?

0

Грубый, но справедливый

AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 19:23:56

MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?

0
AlSemenov
AlSemenov
Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 19:25:11

Красный на фазу, потому что "СТОП, опасно, ёшкин кот!"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

13.04.2018 в 19:26:42

AlSemenov написал: MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?

AlSemenov, И провод, и ВАР. Всякое может быть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

13.04.2018 в 20:13:26

Vadim 161 написал:

BV написал: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый

И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?

Vadim 161, Я то - как нибудь разберусь, главное чтоб Вы поняли ;)

ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока. .... .... Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

13.04.2018 в 20:23:35

Rumato написал: BV, Ну это уже придирка. Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя. Ошибкой это не назовешь.

Rumato, Если бы претендент не бил себя пяткой в грудь, на тему, что он перфекционист, и не выставлялся на конкурс, я бы и не писал это.

AlSemenov написал: Я пересмотрел множество в инете, что бы понять "что есть красивый эстетичный русский перемычка" :)) Чтобы сделать так же и можно было участвовать в конкурсе "Перемычка года. 2018"

AlSemenov написал: BV, главная проблема, что Я буду это знать :) Перфекционизм, не даст спать потом :)

Теперь вы будете это знать, и не будете спать, придется переделывать на коричневый :D

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

13.04.2018 в 20:23:48

BV, Угу, странно, почему же провода продаются какие угодно, но серый и коричневый при этом не так распространены?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.