Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.04.2018 в 21:11:05

AlSemenov,
Фото перемычек 2х10 у меня нет, но поверьте, что красивого там мало, скорее ужасно. :) Вот фото проводов 6 кв. Для соседних однополюсных автоматов перемычки смотрятся вполне симпатично. Поэтому и предлагаю вместо 2х10 сделать 10+6 или даже 10+2,5, для холодильника хватит. Есть второй вариант - НШВИ2 на выход вводного автомата. Но тогда уже вам не понравится вид снизу. :) А так, я за ваше второе фото. Ведь вам же хочется минимализма.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 14:16:57

А так нормально? Вроде не сильно выгнул провода и не торчат уж очень...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

13.04.2018 в 14:18:38

AlSemenov написал: А так нормально?

Отлично!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 14:20:24

bnmuyt, Шестерки у меня нет ни провода ни наконечников. Я не профессиональный сборщик щитков и у меня нет запаса разных размеров на все случаи жизни. А для 10-тки и 1,5 я запасся :)

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 14:22:54

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: А так нормально?

Отлично!

MaSeVi, Спасибо :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114959

13.04.2018 в 15:46:22

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: А так нормально?

Отлично!

MaSeVi, Ошибки глаз не режут? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

13.04.2018 в 15:52:37

BV написал: Ошибки глаз не режут?

Что я просмотрел?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 17:33:55

BV, Скажите, что не так?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

13.04.2018 в 18:19:26

AlSemenov написал: А так нормально? Вроде не сильно выгнул провода и не торчат уж очень..

На ВАР не хотите автомат поставить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114959

13.04.2018 в 19:02:13

AlSemenov написал: BV, Скажите, что не так?

AlSemenov, ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока

Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2018 в 19:06:38

BV, Ну это уже придирка. Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя. Ошибкой это не назовешь.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.04.2018 в 19:10:18

BV написал: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый

И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 19:23:56

MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

13.04.2018 в 19:25:11

Красный на фазу, потому что "СТОП, опасно, ёшкин кот!"

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

13.04.2018 в 19:26:42

AlSemenov написал: MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?

AlSemenov, И провод, и ВАР. Всякое может быть.