BV, Скажите, что не так?
13.04.2018 в 17:33:55
BV, Скажите, что не так?
13.04.2018 в 18:19:26
AlSemenov написал: А так нормально? Вроде не сильно выгнул провода и не торчат уж очень..
На ВАР не хотите автомат поставить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2018 в 19:02:13
AlSemenov написал: BV, Скажите, что не так?
AlSemenov, ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
13.04.2018 в 19:06:38
BV, Ну это уже придирка. Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя. Ошибкой это не назовешь.
13.04.2018 в 19:10:18
BV написал: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый
И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?
Грубый, но справедливый
13.04.2018 в 19:23:56
MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?
13.04.2018 в 19:25:11
Красный на фазу, потому что "СТОП, опасно, ёшкин кот!"
13.04.2018 в 19:26:42
AlSemenov написал: MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?
AlSemenov, И провод, и ВАР. Всякое может быть.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2018 в 20:13:26
Vadim 161 написал:
BV написал: Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый
И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?
Vadim 161, Я то - как нибудь разберусь, главное чтоб Вы поняли ;)
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока. .... .... Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
13.04.2018 в 20:23:35
Rumato написал: BV, Ну это уже придирка. Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя. Ошибкой это не назовешь.
Rumato, Если бы претендент не бил себя пяткой в грудь, на тему, что он перфекционист, и не выставлялся на конкурс, я бы и не писал это.
AlSemenov написал: Я пересмотрел множество в инете, что бы понять "что есть красивый эстетичный русский перемычка" :)) Чтобы сделать так же и можно было участвовать в конкурсе "Перемычка года. 2018"
AlSemenov написал: BV, главная проблема, что Я буду это знать :) Перфекционизм, не даст спать потом :)
Теперь вы будете это знать, и не будете спать, придется переделывать на коричневый :D
13.04.2018 в 20:23:48
BV, Угу, странно, почему же провода продаются какие угодно, но серый и коричневый при этом не так распространены?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу