18.06.2018 в 01:30:15
MaSeVi написал: AlSemenov, Прикольно!))) Второе УЗМ - на холодильник, поди? Но остаётся ощущение недосказанности по сборке...
MaSeVi, недосказанности?
18.06.2018 в 01:32:16
AlSemenov, Вы как проверяли сборку щита?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 01:34:40
MaSeVi, для удобства проверки пометил цветами группы АВ под каждый УЗО и последовательно включал с проверкой напряжения на группах АВ. Как еще можно проверить на столе? Есть какие-то методики?
18.06.2018 в 01:37:22
AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 01:54:44
MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…
MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ
18.06.2018 в 01:58:21
AlSemenov написал:
MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…
MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ
AlSemenov, А УЗО, что после этого УЗМ питает рядом стоящий АВ?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 02:00:58
MaSeVi написал:
AlSemenov написал:
MaSeVi написал: AlSemenov, Вы не поймите, что я придираюсь, может ракурс фотографии такой, да и я с телефона. Но мне непонятно куда идет ноль со 2-го УЗМ, такое ощущение, что он не приходит в УЗО…
MaSeVi, фаза и ноль идут под шинку 2х фазную справа от УЗМ
AlSemenov, А УЗО, что после этого УЗМ питает рядом стоящий АВ?…
MaSeVi, после второго ЗУМ дорога "РазДваяится" :) на неотключаемые линии под рядом стоящим УЗО и на рубильник для всего остального щита
18.06.2018 в 02:06:51
AlSemenov, Извините, я тупка на ночь глядя - ВН от АВ не различил :killyourselfbywall:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 02:09:53
MaSeVi, остальное не вызывает необходимости пояснений? Может какие-то замечания/предложения?
18.06.2018 в 02:22:33
AlSemenov, На «большом экране» посмотрим, так все очень даже хорошо, особенно если первый раз. Но бОльшую часть разводить десяткой не устали?))) И правильно я вижу, что щит Вольта на 60 модулей? Хотел уточнить, рама достаточно жёсткая? Тут предстоит собирать, как раз на этой модели...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 02:38:29
MaSeVi написал: AlSemenov, На «большом экране» посмотрим, так все очень даже хорошо, особенно если первый раз. Но бОльшую часть разводить десяткой не устали?))) И правильно я вижу, что щит Вольта на 60 модулей? Хотел уточнить, рама достаточно жёсткая? Тут предстоит собирать, как раз на этой модели...
MaSeVi, да, первый опыт и без помощи форума было бы трудно. А так и навыки некоторые приобрел и понимание. Десятка меня не напрягла ни разу. Каждому делу свой инструмент, поэтому купил Weidmuller Stripax 10. Шикарный стриппер! Десятку чистит на УРА! Вообще не представляю как бы я без него. Для обжима обычные клещи на 10мм2 и трапеция на 16мм2 для 2х10 от КВТ. Щит, да, Вольта на 60. Рама - это металлическая вставка с рейками? Когда она заполнена, то если нужно ее вытащить, она изгибается под тяжестью автоматов. Поэтому старался ее аккуратно доставать и вставлять.
18.06.2018 в 02:55:44
AlSemenov, Ничего себе, Стрипакс для одного щита это круто!) Рама у Вольта и FW одинаковы нежесткие, увы таки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 03:05:21
MaSeVi, не за дорого купил - 3200. Нормально. Я с паяльником дружу с 80-го года и всю жизнь провода зачищал кусачками и не подозревал, что есть такой замечательный инструмент. :)) Jokari 10160 тоже очень понравился. Не решил пока как быть с затяжкой 2,8Нм для хагер. Отвертки динамометрические стОят как чугунный мост!
18.06.2018 в 03:12:44
AlSemenov, Я тоже думаю о Стрипакс, но цену 3200 не помню, правда, давно и не интересовался. Отвертки с динамометрикой нужны на поток, но даже и так, без этого инструмента при благоразумии и простых отверток хватит!))) Переходите на сборку щитов, я вот ушел с прежних работ ради этого! :)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.06.2018 в 03:29:34
MaSeVi, Стрипакс прикупил тут на форуме Чертовски удобная вещь! Про заработок на сборке, конечно интересно и основная работа позволяет выбирать время, но не думаю, что местные старожилы оценят прибавление :) Кстати сколько бы стОила сборка моего щитка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу