MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17082

23.01.2018 в 12:35:27

alekseyruzov написал: к сожалению, в щитке совсем нет места для установки реле.

Дифф или УЗО+АВ в этажный, а реле - в квартирный.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.01.2018 в 12:37:33

Тут вопрос балансовой принадлежности, у нас к примеру всё до вводного автомата включая оный, чинит меняет УК.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117993

23.01.2018 в 12:40:55

alekseyruzov написал: вчера у мамы в доме был скачок напряжения и у нее в щитке и в щитке соседней квартиры вышел из строя диф EKF 32A 100mA.

Поспрашивайте еще у соседей по поводу у кого чего сгорело....

alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

Ничего себе заявления :mad: Скачок напряжения - это проблема УК и этой УК тоже можно устроить проблемы....

Жалуйтесь для начала в местные органы власти.... К слову и прокуратура тоже есть...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117993

23.01.2018 в 12:42:43

volchenok написал: Тут вопрос балансовой принадлежности, у нас к примеру всё до вводного автомата включая оный, чинит меняет УК.

volchenok, это да, но посылать жильцов как-то не хорошо.... У нас за такой посыл УК схлопотала бы по полной геморроев...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.01.2018 в 13:03:12

BV, Я к тому что ТСу неплохо бы почитать договор с УК, там такие вещи прописаны. И если УК отмазалась от своей работы, то и нагибать по полной.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

23.01.2018 в 13:27:12

alekseyruzov написал:

MaSeVi написал: Автомат.

MaSeVi,ну так он стоит на вводе перед УЗО.

alekseyruzov, Тогда вообще просто, не придётся работать под напряжением, или отключать подъезд. Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения и сами спокойно меняете узо. Номинал Вам сказали. :)

0

Вечный студент

alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 15:17:30

MaSeVi написал:

alekseyruzov написал: к сожалению, в щитке совсем нет места для установки реле.

Дифф или УЗО+АВ в этажный, а реле - в квартирный.

MaSeVi, квартирного щита нет. только этажный

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 15:18:55

BV написал: Поспрашивайте еще у соседей по поводу у кого чего сгорело....

у соседей по этажу точно такая же проблема — диф EKF отстреливает.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 15:20:21

BV написал:

alekseyruzov написал: вчера у мамы в доме был скачок напряжения и у нее в щитке и в щитке соседней квартиры вышел из строя диф EKF 32A 100mA.

Поспрашивайте еще у соседей по поводу у кого чего сгорело....

alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

Ничего себе заявления :mad: Скачок напряжения - это проблема УК и этой УК тоже можно устроить проблемы....

Жалуйтесь для начала в местные органы власти.... К слову и прокуратура тоже есть...

BV, они ссылаются на договор между жильцом и УК. В договоре не очень понятно, что есть чья ответственность. Если есть опыт, может подскажете, как можно действовать в такой ситуации?

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 15:22:16

volchenok написал: BV, Я к тому что ТСу неплохо бы почитать договор с УК, там такие вещи прописаны. И если УК отмазалась от своей работы, то и нагибать по полной.

volchenok, да там не очень понятна формулировка. Дословно сейчас не перескажу, но что-то типа "В том числе электрооборудование, которое обслуживает несколько помещений". Это типа зона их ответственности. А электрика в щитке, которая обслуживает одну квартиру, получается, к этому не относится.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 15:29:02

MrGalaxy написал:

alekseyruzov написал:

MaSeVi написал: Автомат.

MaSeVi,ну так он стоит на вводе перед УЗО.

alekseyruzov, Тогда вообще просто, не придётся работать под напряжением, или отключать подъезд. Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения и сами спокойно меняете узо. Номинал Вам сказали. :)

MrGalaxy, так и поступлю, если удастся найти УЗО на 32/100

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу