31.01.2018 в 16:01:49
BV, Задача селективного ,прежде всего это перенапряжение ,а вот скольКо какое ДЕРЖИТ У ИЭК Ни СЛОВА ,Хагер например пишет Устойчивость к импульсу тока 8 /20 - 250 A для всех изделий, кроме селективных S 5000 А и с кратковременной задержкой S 3000 А У Шнайдера ,тоже можно найти такую инфу
31.01.2018 в 16:03:05
MaSeVi написал: В обозначении: Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 32А 100мА (MDV12-2-032-100). Буковку S видите? Она и обозначает "селективный"
alekseyruzov, этот ответ Вы тоже пропустили мимо?
31.01.2018 в 16:06:43
ebf написал: BV, Задача селективного ,прежде всего это перенапряжение ,
Разве?
ebf написал: Хагер например пишет Устойчивость к импульсу тока 8 /20 - 250 A для всех изделий, кроме селективных S 5000 А и с кратковременной задержкой S 3000 А У Шнайдера ,тоже можно найти такую инфу
и пишите про ток.... Не понимаю...
Данных на последней странице - недостаточно?
В принципе на изделии есть значек Ростеста, а значит - соответствие ГОСТ, в котором эти параметры нормированы. Лезть и читать - лень :)
31.01.2018 в 16:12:32
BV написал: Лезть и читать - лень :)
А я почитал и не нашёл,поэтому надо смотреть в сторону другого производителя, но дорого :o
31.01.2018 в 16:14:21
ebf, ну не хочу сейчас рыть искать - будем считать, что я отмазался ссылкой на ГОСТ ;)
31.01.2018 в 16:20:58
ebf написал:
BV написал: Лезть и читать - лень :)
А я почитал и не нашёл,поэтому надо смотреть в сторону другого производителя, но дорого :o
ebf, При воздушном вводе указанные параметры могут оказаться решающими при выборе производителя селективника , иначе к столбу не набегаешся в грозовом районе.
31.01.2018 в 16:30:22
dokar написал:
ebf написал:
BV написал: Лезть и читать - лень :)
А я почитал и не нашёл,поэтому надо смотреть в сторону другого производителя, но дорого :o
ebf, При воздушном вводе указанные параметры могут оказаться решающими при выборе производителя селективника , иначе к столбу не набегаешся в грозовом районе.
dokar, Вот именно ,для утечки и без S обойтись можно и как видите,вот тут 422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом: а) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА.
не требуют никакого S
31.01.2018 в 16:30:22
dokar, Рискну предположить, что владелец, что селективного, что нет к столбу вообще не бегает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2018 в 16:37:40
BV написал:
MaSeVi написал: В обозначении: Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 32А 100мА (MDV12-2-032-100). Буковку S видите? Она и обозначает "селективный"
alekseyruzov, этот ответ Вы тоже пропустили мимо?
BV, видимо да, пропустил. Но то узо, в том примере, на 32А. Поэтому мне, как я понял, не подходит. Ведь советовали на >=40А, а с таки номинальным током я селективных не нашел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу