доброе время суток
схема щита для хозяйского номера в небольшом пансионате основные моменты:
- качество электроэнергии оставляет желать лучшего. в связи с этим питание отдельных линий планирую завести через переключатель фаз пэф-319 от новатек. так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора
- в летний период тёплые полы и водонагреватель использоваться не будут
- в межсезонье обогрев номера будет осуществляться кондиционерами и тёплыми полами
- всё модульное оборудование hager p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования
покритикуйте, пожалуйста, схему. принимается конструктивная критика относительно распределения нагрузки по фазам, оптимизации схемы, вводе генератора. спасибо :)