ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.01.2018 в 18:05:10

Larsik83 написал: Пока не поздно, есть ли смысл провести кабель для индукционки 3×6 с автоматом на нее 32, а тот кабель что 3×4 с автоматом 16 оставить под духовку?

Да, так и делайте. Про бокс (щит) бОльшего размера уже сказали, поддерживаю. Также, желательно выбросить всю начинку из нынешнего квартирного щита (в частности, АВДТ32 от ИЭК) и перебрать его заново на иных комплектующих. Также, я бы рекомендовал установить в щите еще и РКН (реле контроля напряжения).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Larsik83
Larsik83
Новичок

Регистрация: 28.01.2018

Москва

Сообщений: 7

28.01.2018 в 18:54:09

ZooZoo, спасибо. Какой примерно ценник на новый щиток+новые автоматы+работа ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.01.2018 в 20:25:29

Larsik83 написал: Какой примерно ценник на новый щиток+новые автоматы+работа ?

как дооворитесь, поскольку от начинки и брэнда зависит почти вся стоимость; работа на этом фоне уже размазана

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.01.2018 в 20:32:30

ZooZoo, так товарищ по моему намекал на Вашу стоимость данной работы и комплектухи, вы же с одного региона :)

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22004

28.01.2018 в 21:55:48

Vadim 161 написал: ZooZoo, так товарищ по моему намекал на Вашу стоимость данной работы и комплектухи, вы же с одного региона :)

Vadim 161, Так он и на Чинте могет собрать , так и намазывать особо нечего будет. Кокетство - одно. :)

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.01.2018 в 22:00:07

Vadim 161 написал: товарищ по моему намекал на Вашу стоимость данной работы и комплектухи

я старый солдат и не знаю слов любви (с) :) поэтому даже и не гадаю, кто и на что намекал и намекал ли :). Но без согласования начинки рассуждать о точных ценах бессмысленно. И если что, то есть ведь л/с - welcome, кому нужно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

seat80
seat80
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Саратов

Сообщений: 51

29.01.2018 в 11:27:35

Предлагаю все-таки вернуться ближе к теме топика:

  1. Правильно ли я понимаю, что Legrand DX3 АВДТ 1П+Н C32А 30MA тип АС = SE Resi9 = Hager cd241j 32А = ABB DSH941R C32 30mA?
  2. Правильно ли я понимаю, что CHINT NB1L 1P+N C32 30mA тип AC 10kA значительно лучше, чем SE Easy9 и Legrand RX3?
  3. Чем CHINT NB1L 1P+N C32 30mA будет хуже того же Hager cd241j 32А (какие риски могут быть с чинтом)?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18341

29.01.2018 в 11:41:36

seat80, Вот Вы заморочились!))) Берите, что проще купить из перечисленного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2018 в 12:07:05

seat80 написал: какие риски могут быть с чинтом)?

риск только в том, что вы его неправильно установите :D (покупайте смело Чинт и не думайте больше никогда о разных там шнейдеровичах и ЁББ... :))

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22004

29.01.2018 в 12:19:12

seat80 написал: Чем CHINT NB1L 1P+N C32 30mA будет хуже того же Hager cd241j 32А (какие риски могут быть с чинтом)?

ZooZoo написал: риск только в том, что вы его неправильно установите :D

ZooZoo, Научите неправильно устанавливать, там электромеханика. ;) Если только фазу с нолем попутать ? seat80, Ноль там с незащищенным полюсом .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2018 в 12:47:29

dokar написал: Научите неправильно устанавливать, там электромеханика. ;)

так смайлик жеж!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.