nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

31.01.2018 в 12:31:34

Gennady написал: Да флудят страшно :) Я уже и сам как бы изредка на конкретные моменты только отвечаю... утомил этот психологический тренинг, причём давно уже все ответы есть, но господам хочется поговорить просто. А вот по проводу так и не объяснили чем же не годится и почему электрик лоханулся. Я вроде такой же для сети купил Гиперлайн, судя по написанному - выкинуть? :)))

Gennady, Ген, о чём вы тут вообще говорите? Сплошной флуд.

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

31.01.2018 в 13:07:38

verhov написал: планируете 1 гигабит фул дуплекс?

Вообще-то да. СКС закладывается на десятилетия. Обычно используется 24AWG. 26 тоже допустимо, да, я знаю. Но хуже. Вот это тоже мой косяк, надо было нормальный UTP купить и выдать электрику. А вы говорите пусть закупает сам. Электрики в слаботочке как правило полные олени.

nadegniy написал: А вот по проводу так и не объяснили чем же не годится и почему электрик лоханулся. Я вроде такой же для сети купил Гиперлайн, судя по написанному - выкинуть?

Если не поздно то выкинуть. У него сечение жил минимум на 30% меньше. На длинных линиях будет заметно. Ну и непрочный он, в розетки заделывается плохо (режут контакты жилы).

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

31.01.2018 в 13:10:37

bc---- написал: Да я никак не хотел, всего лишь привел пример из личной практики на тему "почему не надо соглашаться работать с незнакомыми материалами"

У меня обратное было. Купил обои рауфазер и клей по рекомендации мастера. Так он не смог их поклеить. Потом купил обои что выбрал я и клей к ним. Поклеил, нормально. С плиточным клеем та же ерунда. Купил плитонит-с - никто его не видел никогда и боялись работать. А он очень хороший. С гидрой аналогнично. Я ее сам наносил, получилось отлично и прочно. Хотя отделочник тоже не верил и советовал гидру только мапей. В целом у меня ни одного прокола с материалами, а у мастеров аж целых 2.

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 14:08:01

nadegniy написал: ен, о чём вы тут вообще говорите?

я уже почти ни о чём :)

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 14:14:18

genuimous написал: Если не поздно то выкинуть.

Глянул счёт - Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, внешний, PE, -40°C–+60°C, черный Hyperline FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100 Всё в порядке, хороший. Выкидывать не буду :)

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 14:15:54

genuimous написал: В целом у меня ни одного прокола с материалами, а у мастеров аж целых 2.

Это так кажется... "плитонит" да, очень "хороший" :) ага... и гидра тоже.. наверное потому, что приятно мажется, на остальное пофиг, не пощупать же.

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

31.01.2018 в 14:31:26

Gennady написал: Глянул счёт - Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, внешний, PE, -40°C–+60°C, черный Hyperline FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100 Всё в порядке, хороший. Выкидывать не буду :)

Это не экранированный, а фольгированный. Если не цех со станками то лучше просто UTP. Но и этот кабель в любом случае хороший, да, не надо выкидывать. Тем более у него оболочка усиленная для внешней прокладки. Фольга у него как раз для наружки чтобы при при наводок от грозы заземлялось, но оборудование должно иметь землю и коннекторы тоже нужны с заземлением.

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 20:19:00

genuimous написал: оборудование должно иметь землю и коннекторы тоже нужны с заземлением

Вчера решали с заземлением, электрик в курсе, кинет со щитка провод на балкон, а там я арматурину подключу, проведу вниз до отмостки, летом короче сделаю себе индивидуальное заземление ибо это надо, а на общий домовой щит надежды как-то нет. Всё равно снаружи по стене придётся на верёвке ползать.. на крышу волновод поведу, радиоантенну на мачте ставить.

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

31.01.2018 в 22:44:31

Gennady написал:

genuimous написал: оборудование должно иметь землю и коннекторы тоже нужны с заземлением

Вчера решали с заземлением, электрик в курсе, кинет со щитка провод на балкон, а там я арматурину подключу, проведу вниз до отмостки, летом короче сделаю себе индивидуальное заземление ибо это надо, а на общий домовой щит надежды как-то нет. Всё равно снаружи по стене придётся на верёвке ползать.. на крышу волновод поведу, радиоантенну на мачте ставить.

Gennady, Серьёзный подход к делу!

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 23:26:09

genuimous написал: Это не экранированный, а фольгированный

а фольга - не экран разве? Упаковано глухо в фольгу - очень хороший экран.

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6393

31.01.2018 в 23:28:01

nadegniy написал: Серьёзный подход к делу!

Ну да, даже такую фигню как провода для сигналки, витую пару неделю искал.. окно где деревянное заказать - тоже ещё тот анекдот, всюду от 20 до 40 дали цены, в однмо месте 210 тыс и на вопрос "а что в нём из золота" отвечают типа "в Германии делаем!" а я у немцев спросил.. окно за 560 евро сделают, карл :) Вообще анекдот, контора по поиску лохов... вот так и строим :) Дак ещё генеральный отписался этой конторы и так и не захотел объяснить, чего в окне за 210 тысяч отличного такого, на эту сумму, назвал меня тролем и предложил приехать к ним посмотреть на их офис видимо (производства у них же нет :))) - ну... ты узнал обычные приёмы нахлобучивания? Когад сказать нечего, типа "Приедьте поговорим". Я ещё должен кучу времени и нервов тратить.. псц..

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.