Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

26.01.2018 в 16:22:30

Доброго времени суток, форумчане! Обращаюсь к Вам за советом, одобрением или не одобрением, по классическому вопросу: Электрощит в новостройке. Имеется схема сборки и компоновки щитка, прошу Вас прокомментировать и поставить на путь истинный. Сечение кабелей и группы уже раскиданы, менять ничего не планируется. Но все равно, не откажусь от критики. Сборка на ABB. АВ класса С, УЗО AC, ДИФ АС. Соединения многопроволочным кабелем 10мм2. Здесь вроде тоже определился, но как и с вышенаписанным, с удовольствием выслушаю мнения профессионалов. В общем коридоре АВ на 63А (отсутствует противопожарное УЗО). Отсюда сразу же вопрос, надо ли его поставить? На 100мА или на 300мА? В квартирном щитке или в общем коридоре? Также, рассматривается вариант убрать УЗО и АВ и поставить на каждую группу ДИФ. Такой вариант получится дороже тысяч так на 6-7 рублей. Будет ли плюс в таком варианте, если закрыть глаза на бюджет?

Всем заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 16:31:19

setby написал: Отсюда сразу же вопрос, надо ли его поставить?

Если есть деньги, то 300 мА селективное. На варочную кабель лежит на 4 кв.мм, а АВ 32А. Что за панель? Свет и розетки балкона убирайте от других линий. Их можно на один дифф. Водогрей на 40А, а линия на 4 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 16:33:37

setby написал: рассматривается вариант убрать УЗО и АВ и поставить на каждую группу ДИФ. Такой вариант получится дороже тысяч так на 6-7 рублей. Будет ли плюс в таком варианте, если закрыть глаза на бюджет

Несильно дороже и получается. Поменяйте. Удобство в том, что собрать можно быстро: Понаставил раму, гребенкой развел, и успокоился))) Что за бренд выбрали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 16:37:33

MaSeVi написал: Что за бренд выбрали?

Всё, нашел! Цены нереальные. Наверно SH?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.01.2018 в 16:52:46

setby написал: В общем коридоре АВ на 63А

А в квартире ставите 50 А автомат. 63 и поставьте.

setby написал: (отсутствует противопожарное УЗО). Отсюда сразу же вопрос, надо ли его поставить? На 100мА или на 300мА? В квартирном щитке или в общем коридоре?

У Вас все линии под диффзащитой. Если поставите в квартирном щитке, то оно бессмысленно. Если в этажном, то оно будет защищать от пожара только вводной кабель в квартиру до щитка, и всё. Надо оно Вам в этажном щитке, если по проекту его нет?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

26.01.2018 в 17:13:45

MaSeVi, да, серия sh201. Панель обычная, не индукционка 6-7 кВт. Водогрей проточный 7-8 кВт.

Господа, спасибо за ответы. Что тогда скажите:

  1. Вводной АВ 63А;
  2. На каждую линию свой отдельный ДИФ;
  3. Все линии света под одно УЗО. На счет 3 пункта, жалко ставить на каждую линию отдельную диф защиту.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 17:16:31

setby написал: На счет 3 пункта, жалко ставить на каждую линию отдельную диф защиту.

Можно сократить свет на 2 группы. Если нет мощных драйверов под СД светильники, то их хватит за глаза. Сечение кабелей на панель и водогрей, конечно, маловато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 17:21:57

setby написал: серия sh201

Тогда понятно, откуда такая цена...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

26.01.2018 в 17:33:45

Емли на варочную панель оставить 3х4, то лучше диф на 25а? А на водогрей поменять на 3х6 и оставть 40а?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 17:39:25

setby написал: Емли на варочную панель оставить 3х4

Скрепя сердце можно оставить 32А. А вот водогрей на шестерку и тоже 32А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 17:43:46

setby, И замените модели модульного на что-нибудь приличнее. Также Вам писал коллега, что АВ на 50 заменить на 63, зачем себя ограничивать. Хотя и этих 50А Вам не выбрать))). Можно вообще заменить на выключатель нагрузки

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.01.2018 в 20:10:53

MaSeVi написал: АВ на 50 заменить на 63

Да лучше даже ВН поставить, а не АВ, ибо нет в АВ необходимости, всё равно вводной в этажном щите стоит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.01.2018 в 20:28:17

Vadim 161, Всецело согласен!…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

30.01.2018 в 14:05:20

Приветсвую всех! Вышел на такой вариант. Подскажите пожалуйста, кто сможет, как сама схема распределения в щитке, реализуема? Я имею ввиду последовательность подключения автоматики. И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А? Заранее спасибо откликнувшимся.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.01.2018 в 14:15:16

setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.

setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?

Не останется, даже не заметит нагрузки))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу