MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

05.06.2018 в 13:00:45

Георгич82, Посмотрите в этажном щите, сколько проводов идёт в стояке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2018 в 13:02:53

Георгич82, Посмотрите картинку, а потом ,сверьте её с тем, что вам советуют ,по уравниванию потенциалов

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.06.2018 в 13:04:01

MaSeVi, Вот фото щита:

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.06.2018 в 13:06:48

ebf, Спасибо за картинку. Пробую разобраться. Надеюсь найду Электрика(у нас синие спецы в ДЭЗе о ПУЭ скорее всего и не слышали) что б приехал и помог с решением данного вопроса.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2018 в 13:08:28

Георгич82 написал: ebf, Спасибо за картинку. Пробую разобраться. Надеюсь найду Электрика(у нас синие спецы в ДЭЗе о ПУЭ скорее всего и не слышали) что б приехал и помог с решением данного вопроса.

Георгич82, Обратите внимание на позицию номер 7

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.06.2018 в 13:22:45

ebf, Я в этом деле Новичек. Прошу Вас, пишите для понимания просто :o . Что я вижу - есть линия PEN. Потом она разделяется на PE(Защита) и N(рабочий ноль). Рабочий ноль проходит через автомат рубильник на планку рабочего ноля потребителей. А PE идет после разветвления на свою планку и к этой планке присоединяются провода защит. Отдельной линии PE нет здесь.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2018 в 13:26:17

Георгич82, Это Зануление ,но уравнивание потенциалов ,подключено к шине РЕ в этажном щите

0
Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.06.2018 в 13:34:42

ebf, Спасибо за ответ! Вот что пишет megrad: По новым правилам разделение PEN на PE и N в этажном щите не допускается. Сечение нуля стояка сколько? PEN опять по новым правилам должен быть не менее 16 мм 2 по лимонию. Хотя, как один из старожилов форума утверждает, нельзя к старому жил.фонду применять новые правила и рекомендует делать зануление - типа хоть какая то защита. Поэтому можете занулить (я против этого), можно подождать реконструкции стояка, можно проложить земляной провод для себя самостоятельно от ВРУ дома (многие против такого, так как считают что провод сопрут), либо проложить земляной провод по стояку подняв соседей на подвиг.

То есть при моей схеме зануление может привести при отгорании ноля к удару током на всех стальных электроприборах? И что надо по сути делать отдельную линию заземления в подвал здания(у нас 7-й этаж).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

05.06.2018 в 13:40:24

Георгич82, Можете проложить РЕ в квартире, покуда нигде его не подключая. И смиренно ждать реконструкции, хотя как будет проведена последняя и с каким качеством - никто сванговать не сможет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Георгич82
Георгич82
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 365

05.06.2018 в 13:45:11

MaSeVi, Спасибо за ответ. У меня сейчас вся проводка разведена - все розетки с заземлением, собран квартирнный щит и в щиток холла подключено только фаза и рабочий ноль. Защитный ноль пока не подключен. Как понимаю - защита от поражения электротоком только на УЗО. Смысла подключать защитный провод от квартирного щита на корпус щита холла нет? Просто у меня электроплита и получается там заземления не будет. На УЗО только надежда?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.06.2018 в 13:46:09

Георгич82 написал: То есть при моей схеме зануление может привести при отгорании ноля к удару током на всех стальных электроприборах?

Нет, если Вы тщательно и параноидально сделаете ДСУП. Соединение металлом между всеми местами, где человек может оказаться между двумя сторонними проводящими частями. Но может привести к пожару, потому что через эту ДСУП может пойти весь ток отгоревшего стояка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу