29.01.2018 в 11:04:55
Здравствуйте! Имеется вот такой дом
В квартирах, обозначенных красным прямоугольником , т.е. в том месте где дом 14-этажный есть проблема. Она заключается в том, что при открытой входной двери из вентиляции дует очень сильный поток воздуха. Соответственно зимой-холодного воздуха. При закрытой двери воздух тянет в коридор через все возможные щели в двери. Подскажите с чем может быть связана данная проблема? Наша квартира расположена на втором этаже, дует и в санузле и на кухне. Во всех квартирах, расположенных в этих стояках, если поднести ладонь к замочной скважине, ощущается довольно сильный поток воздуха. В остальных квартирах такого нет, и соответственно из вентиляции не дует воздух.
29.01.2018 в 13:31:41
Что происходит при приоткрытом окне и закрытой входной двери с тягой в отверстиях вентканалов?
29.01.2018 в 14:41:29
Судя по картинке, у Вас лестничная клетка находится в высокой части здания, значит высокий (если правильно посчитал, 25-этажный) теплый стояк лестничной клетки перетягивает вентстояки квартир 14-этажной части. ИМХО, это ошибка проектировщиков.
29.01.2018 в 14:56:10
BV,При открытом окне и закрытой двери с тягой все в порядке.
29.01.2018 в 15:03:04
AlexEE, Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?
29.01.2018 в 17:10:12
AlexEE написал: Судя по картинке, у Вас лестничная клетка находится в высокой части здания, значит высокий (если правильно посчитал, 25-этажный) теплый стояк лестничной клетки перетягивает вентстояки квартир 14-этажной части. ИМХО, это ошибка проектировщиков.
AlexEE, полностью согласен. Может ошибки проектировщиков и нет - только вот двери на площадку должны быть ВСЕГДА ПЛОТНО ЗАКРЫТЫ. Доводчик поможет в решении вопроса.
Alexmah написал: Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?
Да. Вся проблема в насквозь открытых дверях. Проблема знакома, т.к. живу в 37 этажном доме. Если открыта дверь на лестницу и открыто окно в квартире, и на улице "ветерок" - то при открытии входной двери тебя просто сносит нафиг... :)
Если Ваши окна закупорены на глухо, и есть бешеная тяга на лестницу - то ежу понятно - эта тяга будет тащить воздух из вентшахты. Резюме - окна поставьте на микропроветривание. Уплотните максимально входную дверь.
29.01.2018 в 18:02:38
BV написал: при открытии входной двери тебя просто сносит нафиг...
Так и мужику руки оторвать может. Представляю как опасно женщинам и детям.
30.01.2018 в 06:16:26
BV, Двери, выходящие на переходную лоджию с лестничной площадки и из коридора закрыты плотно, стоят доводчики. Еще две двери менее плотные ведут из лифтового холла на переходную лоджию и в коридор к квартирам.
30.01.2018 в 06:19:14
При обследовании вентиляции, было выявлено, что наша ветка не заглушена в нижней части, опускал груз на 5-метровой рулетке, может это влиять ? Или если наша ветка начинается с нашей квартиры (2 этаж), то она может быть заглушена где то в подвале?
30.01.2018 в 09:00:01
Alexmah написал: Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?
Если переходная лоджия открытая, то перетягивает не лестничная клетка, а шахта лифта, или шахта для кабелей в коридоре, или вентиляция квартир высокой части здания через неплотные входные двери - в общем любая неплотность, позволяющая пройти воздуху на крышу в высокой части здания. ИМХО, по-хорошему, нужно "отвязать" квартиры 14-ти этажной части, сделав перегородку в коридоре с герметичной дверью.
30.01.2018 в 09:02:57
Alexmah написал: При обследовании вентиляции, было выявлено, что наша ветка не заглушена в нижней части, опускал груз на 5-метровой рулетке, может это влиять ? Или если наша ветка начинается с нашей квартиры (2 этаж), то она может быть заглушена где то в подвале?
Alexmah, разгонный канал должен быть заглушен. Обследуйте
30.01.2018 в 10:57:40
Разгонный канал обязательно обследуем. Попробую посмотреть у соседей из квартир который до 25 этажа, тянет ли воздух к ним из коридора? Еще забыл отметить, что над дверью соседней квартиры, что тоже в стояке на 14 этажей, стоит шум, как будто это туда все затягивает. Этот шум слышно даже при закрытой двери у себя в квартире.
30.01.2018 в 11:17:37
Имеется поэтажный план, квартиры 4.2.03-4.2.06- те самые 4 квартиры. Видимо не зря они в конце коридора. Шум, похожий на ветер стоит над дверью квартиры 4.2.03. Кстати на первом этаже этот шум полностью отсутствует, на других этажах где то тише, где то тоже отсутствует.