Ежачок написал:
Регулятор температуры на котле должен быть установлен на максимальную температуру теплоносителя. Это также крайне важно!
Вот тут не могу с Вами согласиться. Если температура теплоносителя намного больше требуемой, то очень легко перегреть помещение, особенно при отсутствии термоголовок. Ещё это во многом зависит от режима работы насоса в котле. Все настройки, по сути, производятся индивидуально и комплексно. То что у Вас работает прекрасно, в другом случае может не подходить от слова - совсем.
Для примера у меня котёл можно "разогнать" до 80 грд. , но по факту я этого не делал ни разу. Самое большое это поднимал до 65. Чаще держу в диапазоне 50-55. Вот сегодня на улице почти 0. Если я сейчас "разгоню" котёл хотя бы до 65-70. то скоро получу перегрев помещения.
Planer написал:
Так вот, этот термостат поддерживает батареи в квартире теплыми, периодически запуская котел, даже когда температура не опустилась до уставкм.
в таком случае необходимость в комнатном термостате отпадает вообще. Если температура не падает при холодных радиаторах, то при тёплых она не опуститься ни когда. А вот перегрев помещения скорее всего будет. в таком случае проще перейти на режим котла по теплоносителю.
Но настройка комфорта опять превратиться в постоянное ручное регулирование.
Planer написал:
настройка минимального времени работы 1...5 минут.
Минимальное время работы котла, по любому будет ограничено температурой теплоносителя. В Вашем случае, котёл явно быстрее 5 мин температуру набирает, и заставить его работать дальше ни один термостат не заставит.
Planer написал:
Рассматриваю возможность купить два отдельных устройства: термостат комнатный и таймер программируемый.
можно и так, но их регулировка и настройка на согласованную работу между собой и с котлом превратиться в :tambourinedance: .
Вам бы конечно тёплый пол ... Но это другая история. как вариант ещё окна с подогревом или тёплый подоконник.