BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

31.01.2018 в 14:03:46

BV написал: Scotchlok™ 534: Сечение 1,5...2,5 Напряжение 600В Номинальный ток 20А Температура до 105 град Цвет - серый. Разборка без инструмента - нет

Коллеги, есть серьезные АРГУМЕНТЫ чтобы не использовать такие соединители?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21911

31.01.2018 в 14:03:54

BV, ну это же человеческий фактор, да? :) хотя "скочлоки" были довольно маленькие, не думаю, что неправильные. Ну и мне в подробности вдаваться было некогда.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21911

31.01.2018 в 14:05:47

BV написал: есть серьезные АРГУМЕНТЫ чтобы не использовать такие соединители?

Есть, конечно, их же купить еще надо. В магазин поехать. А сейчас при всем желании невозможно их использовать в виду полного отсутствия, и это серьезный аргумент.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

31.01.2018 в 14:06:05

Radio написал: Короче, чувствительно к человеческому фактору, а может - и к нечеловеческому.

Тут надо смотреть на рекомендации производителя к инструменту .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21911

31.01.2018 в 14:07:09

dokar написал: Тут надо смотреть на рекомендации производителя к инструменту .

Там написано поссотижы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

31.01.2018 в 14:07:29

BV написал: Не будет-ли это похоже на предохранитель в цепи PE ? ;)

Заценил. :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

31.01.2018 в 14:08:03

Мое мнение по поводу шлейфования PE на клемме розетки. Только один аргумент против - разболтавшийся винт и разрыв цепи. В щите на шине PE - тоже винты, это верно. Но на шину PE в щите не прилагаются постоянные механические нагрузки, в отличие от розетки. Кроме того во многих сериях розеток нет средств для исключения ослабления винта, самоотворачивания. К слову в Советских розетках были пружинные шайбы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

31.01.2018 в 14:08:57

Radio написал: Там написано поссотижы.

Ась ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

31.01.2018 в 14:10:22

Radio написал: BV, ну это же человеческий фактор, да?

Самый главный человеческий фактор - это количество мозга в голове монтажника :) Остальное - решаемо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

31.01.2018 в 14:10:51

BV написал: Посмотрел 0,75...1,5 - не подходит.

До 2-х. Возьмите тогда 953-ю модель. Определить можно по цвету - она жёлтая...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135916

31.01.2018 в 14:11:24

Radio написал:

dokar написал: Тут надо смотреть на рекомендации производителя к инструменту .

Там написано поссотижы.

Radio, Думаю и молотком можно, аккуратно ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу