AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

13.11.2018 в 22:53:57

Blizzard1 написал: снаружи, раздельный дымоход.

:confused: Дымоход бывает только "наружу", "снаружи" - воздуховод. Он у Вас есть? А лучше выложите фотографию котла или укажите его марку.

0
Blizzard1
Blizzard1
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

14.11.2018 в 11:07:00

AlexEE, вот придераетесь, дымоход раздельный, забор воздуха снаружи. а подскажите если не выводить туда вытяжку, стоит дырку уменьшить и заложить с 25Х25 до 25Х15

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124117

14.11.2018 в 12:19:59

Blizzard1 написал: AlexEE, вот придераетесь, дымоход раздельный, забор воздуха снаружи. а подскажите если не выводить туда вытяжку, стоит дырку уменьшить и заложить с 25Х25 до 25Х15

Blizzard1, Вот Вы спрашиваете черти- как и ждете нормального ответа. Потом еще говорите, что к Вам придираются. На секундочку задумайтесь, кому нужен правильный ответ? Так как марку котла вы не называете, то: Котел у Вас герметичный коаксиальный? Если полностью вроде да - то позвоните всеж в сервис котла и спросите допускает ли их котел в одном помещении с ним механическую вытяжку. Вопрос серьезный, тк вытяжка может незаметно убить вас продуктами сгорания, если каким-то чудом будет тянуть их из дымохода котла в помещение.

0
Blizzard1
Blizzard1
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

14.11.2018 в 15:13:28

котел Baxi main 5 дымоход раздельный через адаптер выброс в стену, забор с улицы.

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

14.11.2018 в 19:22:39

Blizzard1, Это котел с закрытой камерой сгорания, так что можете спокойно ставить вытяжку на отвод наружу. По какой схеме - Вам выбирать. Можно так, как сделал ТС, а лучше "на фасад" через стену.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.11.2018 в 00:12:36

Такой вопрос: в качестве воздухозаборника в ванной комнате выбрал "кобру" с отверстием 150 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitilnoe-ploskoe-krugloe-18155852/), но есть нюанс - 150 кобра принимает вентиляционную решетку (https://leroymerlin.ru/product/diffuzor-potolochnyy-vents-mv-150-pfs-10050773/#reviews) только через соединитель (https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-kruglyh-kanalov-d150-mm-18156142/#reviews), когда маленькая кобра с отверстием 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitilnoe-ploskoe-krugloe-18155801/) спокойно принимает решетку 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/diffuzor-potolochnyy-vents-mv-100-pfs-10048243/). Может тогда стоит установить большую кобру с маленьким отверстием 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitelnoe-vents-204h60h100-mm-12510497/)?

Ванная комната 1700х1600х2550 мм.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

21.12.2018 в 12:54:45

Отвечаю сам себе))) Аккуратно подрезал и кобру и решетку, чуть позже выложу фото)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124117

21.12.2018 в 16:22:01

Sculptor написал: Такой вопрос: в качестве воздухозаборника в ванной комнате выбрал "кобру" с отверстием 150 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitilnoe-ploskoe-krugloe-18155852/), но есть нюанс - 150 кобра принимает вентиляционную решетку (https://leroymerlin.ru/product/diffuzor-potolochnyy-vents-mv-150-pfs-10050773/#reviews) только через соединитель (https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-kruglyh-kanalov-d150-mm-18156142/#reviews), когда маленькая кобра с отверстием 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitilnoe-ploskoe-krugloe-18155801/) спокойно принимает решетку 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/diffuzor-potolochnyy-vents-mv-100-pfs-10048243/). Может тогда стоит установить большую кобру с маленьким отверстием 100 мм (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitelnoe-vents-204h60h100-mm-12510497/)?

Ванная комната 1700х1600х2550 мм.

Sculptor, Есть два вида кобр - одни принимают фланец решетки напрямую, другие - с переходником в виде куска трубы

0
dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

09.01.2019 в 10:50:02

П-44, предпоследний этаж. Как лучше поступить: выход вытяжного зонта подключить через тройник с ОК к ветн. отверстию на кухне или сделать выход непосредственно за окно?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.01.2019 в 11:23:36

dayazykov написал: П-44, предпоследний этаж. Как лучше поступить: выход вытяжного зонта подключить через тройник с ОК к ветн. отверстию на кухне или сделать выход непосредственно за окно?

dayazykov, на самом деле есть один момент, который обнаружил я при эксплуатации: если перед включением вытяжки над плитой не открыть достаточно окна (щели проветривания на нескольких), то сразу появляется обратная тяга из вентиляции ванны/туалета. Если сделать выброс за окно, то тянуть в кухню будет из вытяжки кухни больше чем из санузла. Несмотря на низкую повлеклательность обоих вариантов, вентиляция ванны/туалета абсолютно не имеет запаха (видимо мне повезло), да и появляется вонь чаще на кухне (гарь). Вот так...( С забывать открыть домашние обязательно будут.

0
dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

09.01.2019 в 11:31:21

Sculptor написал:

dayazykov написал: П-44, предпоследний этаж. Как лучше поступить: выход вытяжного зонта подключить через тройник с ОК к ветн. отверстию на кухне или сделать выход непосредственно за окно?

dayazykov, на самом деле есть один момент, который обнаружил я при эксплуатации: если перед включением вытяжки над плитой не открыть достаточно окна (щели проветривания на нескольких), то сразу появляется обратная тяга из вентиляции ванны/туалета. Если сделать выброс за окно, то тянуть в кухню будет из вытяжки кухни больше чем из санузла. Несмотря на низкую повлеклательность обоих вариантов, вентиляция ванны/туалета абсолютно не имеет запаха (видимо мне повезло), да и появляется вонь чаще на кухне (гарь). Вот так...( С забывать открыть домашние обязательно будут.

Sculptor, Для этих целей планирую ставить ОК на входные отверстия вентиляции в санузел и в кухню.

Ведь не из вентиляции канализационного стояка подсасывает, Иначе запах был бы. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу