Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 00:40:05

Собственно начал городить огород))) Тяга очень хорошая, плита газовая, делаю два входа - от "зонтика" вытяжки над плитой и пассивную (требования газовиков). Начало положено, но соединив два патрубка и установив сверху металл пластину образовался маленький треугольник из-за которого весьма недурственный свист(((

Один из вариантов - штукатурка, заделать и все!

Какие еще варианты могут быть?

Ну или может косяк какой, пока не заделал еще есть шанс исправить)))

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

01.02.2018 в 01:13:32

Sculptor написал: Ну или может косяк какой

Пока косяк - всё. Ни ВЕ, ни вытяжка не будут нормально работать. Не говоря, что у ВЕ контруклон, а из одного "канала" будет дуть во второй. Переделать. Срочно. Оставьте ВЕ в покое. А вытяжку выведите на улицу.

0
Аватар пользователя
Андрей Сновидов

Местный

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

01.02.2018 в 01:21:44

Sculptor, Это что, вы все врезали в вентшахту? )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

01.02.2018 в 01:40:12

trubo4ist написал: Пока косяк - всё. Ни ВЕ, ни вытяжка не будут нормально работать. Не говоря, что у ВЕ контруклон, а из одного "канала" будет дуть во второй. Переделать. Срочно.

Полностью согласен. Sculptor, перископ получился красивый, но совершенно бестолковый.

Если делаете отток от вытяжки не на улицу, то хотя бы как на видео https://youtu.be/zUPCh0KU2ek Там показан принцип. Но реализация далека от идеала - читайте комментарии.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 08:04:25

Андрей Сновидов написал: Это что, вы все врезали в вентшахту? )

ну как бы видно что все ;)

trubo4ist написал: А вытяжку выведите на улицу.

нет никакой возможности, абсолютно :(

trubo4ist написал: Ни ВЕ, ни вытяжка не будут нормально работать

за результат не скажу, но пока тянут обе очень хорошо... для этого и спрашиваю, что бы понять что получится в итоге)

trubo4ist написал: Не говоря, что у ВЕ контруклон, а из одного "канала" будет дуть во второй.

уделите пожалуйста пару строк теории, что к чему, для моего понимания... спасибо! что бы не было передува от зонта в ВЕ

BV написал: Если делаете отток от вытяжки не на улицу, то хотя бы как на видео

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 10:12:25

BV написал: Sculptor, перископ получился красивый, но совершенно бестолковый.

культура производства))) "Главное что бы костюмчик сидел!" (с)

0
Аватар пользователя
Андрей Сновидов

Местный

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

01.02.2018 в 10:17:47

Sculptor написал: ну как бы видно что все ;)

Там справа, если налечь на перф, еще несколько входов можно сделать. )

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 10:24:08

Еще момент такой, что будет натяжной потолок и выводить кругляком у меня нет никакой возможности, только плоским коробом... может сделать тот ввод, который от зонтика - продлит его и поставить в самом конце (считай уже в отводе от вентшахты) угол вверх?

ума не приложу как реализовать... и от зонтика нужно вывод делать и отдельная вытяжка должна быть так как газ... :(

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 10:25:46

Андрей Сновидов написал:

Sculptor написал: ну как бы видно что все ;)

Там справа, если налечь на перф, еще несколько входов можно сделать. )

Андрей Сновидов, не совсем так((( суть в том, что есть прямоугольный ввод, внутри вертикально расположена шахта в виде цилиндра, а потом уже этот цилиндр входит в общий канал вентиляции

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

01.02.2018 в 10:58:28

Sculptor написал: за результат не скажу, но пока тянут обе очень хорошо

Здесь ключевое слово - пока. Сравните сечение вентотверстия с половиной Вашего военного бинокля. Вы уменьшили сечение раза в 4! Кроме того ВЕ не любит контруклонов (это когда воздуху нужно идти вниз). Как только Вы включите вытяжку - из второго "канала" получите сильнейшую обратную тягу.

Sculptor написал: уделите пожалуйста пару строк теории, что к чему, для моего понимания... спасибо! что бы не было передува от зонта в ВЕ

Вам дали ссылку на видео. Делать нужно так или никак. Это если в вентиляцию. Но самый лучший вариант - на улицу.

Sculptor написал: нет никакой возможности, абсолютно

Это Вам так кажется...

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 11:26:17

trubo4ist написал: Кроме того ВЕ не любит контруклонов (это когда воздуху нужно идти вниз).

резать вентиляционное отверстие вверх до потолка и вводить трубу по прямой?

trubo4ist написал: Это Вам так кажется...

кроме шуток...( может ввести ВЕ по прямой в расширенное отверстие, а вытяжку от зонтика ввести ниже, пройти в глубь цилиндра и углом 90 подняться вверх до самого объединения цилиндра с основной шахтой?

выброс от зонтика будет идти сразу в общую шахту... поможет?

вывести на улицу ну вообще никак...

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

01.02.2018 в 11:29:57

Вы категорически не желаете смотреть видео? Все решено до Вас и за Вас. До Вас не одна сотня (тысяча) прошла этот путь. Воспользуйтесь чужим опытом.

Можно и как у Вас. Остается только вопрос: что Вы будете делать при включении вытяжки? Кричать караул?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

01.02.2018 в 11:31:00

Sculptor написал: вывести на улицу ну вообще никак...

Это Вам так кажется. Потолок будете опускать?

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

01.02.2018 в 11:59:37

trubo4ist написал: Вы категорически не желаете смотреть видео?

видео я уже смотрел и не один раз, и уже давно и сейчас, читал комменты...

trubo4ist написал: Это Вам так кажется. Потолок будете опускать?

вопрос не в потолке, у меня застекленный балкон шириной во всю кухню и сделать там отверстие невозможно без крайне существенных затрат никак... более того, пройти бетонный "карниз" от балконного блока - задача совсем не из простых, да и упрусь опять в остекление балкона

хотя потолок будет натяжной, но круглую трубу туда тоже не впихнуть, только плоский канал

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

01.02.2018 в 12:01:26

Sculptor написал: хотя потолок будет натяжной, но круглую трубу туда тоже не впихнуть, только плоский канал

Ее и не нужно никуда впихивать. На видео показан только принцип, а не неизменяемые условия. Что мешает поставить ОК на вертикальной (круглой) трубе?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу