Гвардейцев
Гвардейцев
Новичок

Регистрация: 02.02.2018

Москва

Сообщений: 2

02.02.2018 в 22:03:39

Кто нибудь сталкивался с таким в режиме отопления по тепло носителю в режиме на постоянку котёл работает всегда не отключается. Мне сказали что должен если температура стоит 40 то до сорока нагнал горелка отключилась насос работает на пару градусов вода остыла в батареях горелка опять зажглась до 40 нагрела и погасла.Так ли это. У меня горелка всегда горит кроме режима эконом

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.02.2018 в 22:34:16

http://www.mastergrad.com/forums/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2018 в 09:49:03

Гвардейцев написал: У меня горелка всегда горит кроме режима эконом

Если котел правильно настроен при пуско-наладке и его минимально возможная мощность (при модуляции мощности) не превышает минимально потребляемую тепловую мощность системы отопления, то котёл должен работать непрерывно.

По перегреву же в этом случае котел отключается только если его минимально возможная мощность больше, чем потребляемая системой мощность.