Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6236307

Кто нибудь сталкивался с таким в режиме отопления по тепло носителю в режиме на постоянку котёл работает всегда не отключается. Мне сказали что должен если температура стоит 40 то до сорока нагнал горелка отключилась насос работает на пару градусов вода остыла в батареях горелка опять зажглась до 40 нагрела и погасла.Так ли это. У меня горелка всегда горит кроме режима эконом

Гвардейцев написал:
У меня горелка всегда горит кроме режима эконом

Если котел правильно настроен при пуско-наладке и его минимально возможная мощность (при модуляции мощности) не превышает минимально потребляемую тепловую мощность системы отопления, то котёл должен работать непрерывно.

По перегреву же в этом случае котел отключается только если его минимально возможная мощность больше, чем потребляемая системой мощность.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.