03.02.2018 в 12:15:51
Уважаемые господа! Очень нужна помощь, аналогичных обсуждаемых проблем не нашла. Имеется квартира 1 комнатная в новостройке 10 этаж 15 этажного дома. В доме принудительная вентиляция, вентилятор работает на 1/2 мощности. Через вентканалы в с.у. и на кухне вытягивает весь воздух из квартиры и начинает собирать его с улицы изо всех щелей:
03.02.2018 в 12:59:57
baxi написал: ..... В доме принудительная вентиляция, вентилятор работает на 1/2 мощности. Через вентканалы в с.у. и на кухне вытягивает весь воздух из квартиры и начинает собирать его с улицы изо всех щелей ....
Если правильно Вас понял, то у Вас в доме механическая вытяжная вентиляция, которая очень хорошо работает что чуть ли котлеты не летают по квартире. Надо радоваться этому. В большинстве своем - все наоборот. Вентиляция не работоспособна. Это как отвлечение.
baxi написал: .... надо бороться с УК, чтобы они постоянно меняли скорость вентилятора. ....
Конечно же надо. За это Вы им деньги платите. Но начать надо немного не с этого.
Для начала там же в УК у главного инженера возьмите (если еще не взяли), раньше он назывался, "Акт балансовой ответственности между УК и квартиросъемщиком". В нем должно быть отмечено кто и за что отвечает. Должны быть указаны границы где "Ваше" а где "Их" зоны обслуживания. Кроме этого, должна быть указана величина выделенной электрической мощности. А т.к. у Вас еще и механическая вентиляция то и должно быть указано количество приточного и вытяжного воздуха которое выделяется на Вашу квартиру. А если еще и у Вас и предусмотрено кондиционирование и введены медные трубы в квартиру, то и указывается выделенная холодопроизводительность для квартиры.
В любом случае, количество вытяжного воздуха не должно быть менее чем нормируется СНиП и СП. А это, для механической вентиляции, для санузлов - 50 м3/час и кухни - 60 м3/час с электроплитами и 90 м3/час - с газовой плитой.
Следующее, перед тем как обращаться в УК. В общем коридоре где находится основной вент.стояк или же в самой квартире на входе в сателлит должны стоять регулирующие клапана (если стояков несколько) А они обязательно должны стояк т.к. у Вас механическая вентиляция квартиры.
Если это все это Вы поимели и увидели или не увидели, только после этого можно обращаться в УК. А они уже (может быть и не изменяя производительность всей установки) должны отрегулировать Вам воздушные расходы в санузле и кухне. Если этого ДК нет - то и х "забота" поставить, т.к. это обычно, их оборудование
Насколько правильно понимаю то основной вент.стояк находится в квартире. Следовательно и ДК должен был быть в квартире. Если же его нет то самый простой в Вашем случае вариант это поставить решетки с регулятором расхода. Если этот регулятор зашумит, то для начала в сам воздуховод нужно будет поставить рассечку чтобы уменьшить расход. А потом - регулятором дорегулировать до нормы. Это хорошо бы сделать с прибором под названием анемометр. А он должен быть в УК или они должны его предоставить, т.к. опять таки это их работа ...
Примерно так ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.02.2018 в 15:18:02
Ким, Спасибо ВАМ большое за разъяснения, сама бы до этого не дошла. начну бороться.