04.02.2018 в 01:41:37
Добрый вечер! Мне нужно провести электричество из квартиры в гараж, расстояние около 110-120 м. У нас 3-фазный счетчик, хочется иметь надежную проводку и запас по мощности для возможного в будущем электроавтомобиля, для которого будет 3-фазная розетка в гараже.
Квартира в стадии капитального ремонта, сейчас надо закончить проводку в квартире, поэтому собираемся установить разводную коробку в шкафу на утепленном балконе в 30 см от пола и провести в нее кабель от счетчика (14 м под штукатуркой и частично в ГКЛ), потом просверлить отверстие возле коробки в наружной стене (сверху-вниз) и вывести гофру под плитой балконом. По весне уже завести кабель через гофру в коробку и повести по фасаду здания на гараж (100 м по фасаду и 10 м по воздуху от угла дома на гусак гаража).
Есть разные противоречивые советы от знакомых/электриков, поэтому прошу совета. Кто-то рекомендует цельный медный провод вести от счетчика до гаража (4х2,5 или 4х4), но сейчас вести цельный провод проблематично по холоду, и я сомневаюсь в качественном результате... Второй вариант, как в описал выше, через разводную коробку, но чтобы или медь-медь или алюминий-алюминий были переходы. Кто-то говорит по зданию вести СИП, а под балконом можно через "орехи" или герметичную разводную коробку соединить с медным проводом, который пойдет в квартиру. Но удобного доступа к соединению, если что, не будет - третий этаж, нужна будет высокая лестница. В итоге я склоняюсь к варианту повести везде СИП - от счетчика до разводной коробки на балконе, а весной уже через гофру вывести наружу и повести тот же СИП от коробки в гараж. Но смущает проводка СИП по квартире (в гофре в ГКЛ и потом за подвесным потолком), хотя есть запас по мощности, провод не должен сильно нагреваться (СИП 4х10).
04.02.2018 в 07:25:30
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Это Вам не шлейф в розетках! Тут простор для творчества посерьезней будет!
04.02.2018 в 07:50:22
Slava Boyko написал: По весне уже завести кабель через гофру в коробку и повести по фасаду здания на гараж (100 м по фасаду и 10 м по воздуху от угла дома на гусак гаража).
Это надо согласовать с УК.
Slava Boyko написал: цельный медный провод
Кабель.
Slava Boyko написал: Кто-то говорит по зданию вести СИП
По стене здания кабелем, потом переход на СИП. Либо всё кабелем а между домом и гаражом на троссе .
Slava Boyko написал: В итоге я склоняюсь к варианту повести везде СИП - от счетчика до разводной коробки на балконе,
Slava Boyko написал: Но смущает проводка СИП по квартире (в гофре в ГКЛ и потом за подвесным потолком),
СИП только для улицы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2018 в 18:42:24
110м медью ТС разорится, учитывая чтоб уложиться в падения напряжения надо взять минимум 16-25( 5кВт), трос нужен будет нехилый + стрела провеса какая. Лучше всего от дома до гаража и в него СИП, а на стене дома через проколы перейти на медь. Вообще если свет нужен ингода, дешевле старую АКБ+ диодные лампы применить, а для более серьезного -генератор кВт на 5. Это дешевле и проще чем такоое.( ну например у нас СИП стоит 35р( это 2*16) -уже 3500, + 2 прокола, натяжители, анкера медный провод, ЩР, автоматы..Кстати о них- из за огромной петли фаза-ноль больше С10 думаю не сработают. Если только комплект РЗА не ставить)) с защитой по сопротивлению.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
04.02.2018 в 22:18:30
megrad, спасибо за ответ. А что все-таки реально плохого повести СИП в квартире до счетчика (кроме того что электрику будет менее удобно работать с толстым проводом)? Если СИП выдерживает "уличные" условия, то внутри помещения разве что только перегрев опасен, но у меня таких нагрузок не будет... Меня просто отговаривают от перехода с алюминия на медь, потому что рано или поздно контакты будут окисляться и подгорать.
Kulibin96, спасибо за ответ. У меня основное расстояние (~90м) - это по фасаду здания, а от дома до гаража по воздуху- метров 10. Поэтому думал если и переходить на медь, то в районе балкона (снаружи или внутри). А проколы - это так называемые "орехи" для перехода с алюминия на медь или что то другое? И, опять же, какие реальные недостатки (если есть) Вы видите с заводе СИПа на балкон, соединения его в таким же проводом через разводную коробку (винтовые клемники) и проводки внутри ГКЛ в гофре и по потолку (всего метром 14)?
04.02.2018 в 22:23:56
Slava Boyko написал: Если СИП выдерживает "уличные" условия, то внутри помещения разве что только перегрев опасен
СИП нельзя прокладывать в помещениях т.к. во-первых он для этого не предназначен, а во-вторых он имеет очень горючую изоляцию, которая выделяет ядовитый дым при горении.
Грубый, но справедливый
04.02.2018 в 22:45:27
Slava Boyko, еще дополню- для воздушек , кстати и с СИПом тоже, расстояние между точками подвеса( опорами) должно быть не более 25м, а у вас 90!!! Натяжители просто не выдержат такой нагрузки и раскроются, впрочем как и трос когда будете тянуть скорее всего своротит ваш гараж. Так что дело пахнет установкой доп. опор или разговором с Электросетями и подвесом провода на опоры освещения к примеру. Может стоит рассмотреть вариант подключения по техусловиям к КТП? до нее скорее всего ближе, ток КЗ выше, дадут думаю не менее 2 кВт
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
04.02.2018 в 23:30:31
Kulibin96, то есть креплений по фасаду не достаточно будет чтобы надежно удерживать провод? Опоры ставить проблематично, может тогда есть специальные более прочные крюки которые можно поставить в дополнение к другим креплениям по фасаду. Я тоже читал про 25м, но интерпретировал это как максимальное расстояние без опоры по воздуху.
04.02.2018 в 23:34:52
Vadim 161, да, я понимаю, что не предназначен, но пытаюсь понять насколько это критично, какие реальные недостатки. И что все таки надежней/лучше - СИП внутри с переходом алюминий-алюминий или более подходящий медный ВВГнг внутри но с переходом алюминий-медь. Есть СИП-5 негорючий.
05.02.2018 в 00:38:45
Slava Boyko, гляньте в сторону АВВГ... 4х16(по воздуху на тросе)4х16, единым куском от щитка до гаража, он около бакса за метр стоит
05.02.2018 в 09:41:55
юра Т, ууу извращенцы подьехали. Вообще уже тут план ГОЭРЛО отдыхает. Ради паршивой "ракушки" такие вложения. Посмотрел- масса 1 км 387 кг в теории, значит 100м- около 40кг. Трос- еще 30-40, итого 70. Как они это натянут??? С СИПом то реальнее- он хотя бы легче.
А вот кое что покруче:
Slava Boyko написал: Vadim 161, да, я понимаю, что не предназначен, но пытаюсь понять насколько это критично, какие реальные недостатки. И что все таки надежней/лучше - СИП внутри с переходом алюминий-алюминий или более подходящий медный ВВГнг внутри но с переходом алюминий-медь. Есть СИП-5 негорючий.
Slava Boyko,- для этого и созданы проколы- в месте соединения обеспечивается полная герметичность. Про крюки и натяжители- нет., прочнее не бывает. Они НАМЕРЕННО ослаблены чтобы при обледенении разрушился крепеж и провода упали, но не рвались
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
05.02.2018 в 10:39:10
Slava Boyko написал: Если СИП выдерживает "уличные" условия, то внутри помещения разве что только перегрев опасен, но у меня таких нагрузок не будет
Для себя делаете, я только напоминаю.
Slava Boyko написал: отговаривают от перехода с алюминия на медь, потому что рано или поздно контакты будут окисляться и подгорать.
Через кабельный сжим?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2018 в 17:20:35
Такое впечатление, что то, что пишет ТС отвечающие не читают. У ТС - по воздуху примерно 10м. У отвечающих: 90. Или,
Kulibin96 написал: уложиться в падения напряжения надо взять минимум 16-25(
. Откуда 16 - 25? Прикинул. для 10кВт - max 6мм. ТС, правда, не пишет, какая требуется мощность, однако, если СИП 4х16 (АВВГ... 4х16) - явно хватит. Провести по фасаду не своего дома - это, наверное, проблема. Как и установить анкера. Думаю, с УК (или кто там у вас сейчас домами заведует) проект согласовать нужно. А провести цельный кабель - не вижу проблем. Можно под балконом кольцо повесить, если нельзя подождать, чтобы все за 1 раз сделать.
05.02.2018 в 20:47:27
megrad написал:
Slava Boyko написал: Если СИП выдерживает "уличные" условия, то внутри помещения разве что только перегрев опасен, но у меня таких нагрузок не будет
Для себя делаете, я только напоминаю.
Slava Boyko написал: отговаривают от перехода с алюминия на медь, потому что рано или поздно контакты будут окисляться и подгорать.
Через кабельный сжим?
megrad, да, наверное через сжим или проколы соединять будем в коробке на балконе. igor1, провести по фасаду не проблема (надеюсь), дом старый, в по фасаду и так идет куча проводом. Подвесить была идея, но могут стащить (3 этаж, но все таки). Вести планируем СИП 4x10, заряжать авто до 10 кВт хватит.
05.02.2018 в 22:13:22
ААА, там у него ПО ФАСАДУ! тогда да, все проще. Но все равно алюминий минимум 16 , меньше по ПУЭ запрещен. А еще падение напряжения рассчитать надо( не нашел данных по R 1m и Х 1м), тогда думаю 2,5 точно мало для 5 кВт. А медь большего сечения дороже 16 алюминия. И да, где это такое эльдорадо- 3ф в хату введены? Да самому интересно, ща рассчитаю!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует