am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А.

То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А.

На защиту от протечек - кабель 3х1,5

На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.

Кабель берите только ВВГнг-LS. Про NYM лучше забыть.

Как кабели к импульсным реле будете подключать подумали? Удобно через клеммы на дин-рейку. Хорошие клеммы Феникс Контакт.

Vadim 161 написал: зачем розетки коридора Вам в не отключаемой линии ?

Поддерживаю.

Vadim 161 написал: Вместо УЗО для не отключаемых линий я бы поставил диф на холодильник, а свет прихожей, домофон, роутер без УЗО.

Конечно, УЗО на свет, роутер и домофон необязательно, но я бы все это подключил через УЗО.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.02.2018 в 21:04:10

am02rus, кстати, нет желания поставить мастер-выключатель? Тогда не нужно будет лазить в щиток каждый раз.

УЗО лучше взять тип А.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

09.02.2018 в 22:18:40

alx220, Алексей, у вас, емнип, на малюсенькую студию вышел скромный 96-модульный щиточек... Посоветовали бы уже адекватный ящичек для трешки, исходя из своих представлений о прекрасном. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

09.02.2018 в 22:25:16

Radio написал: alx220, Алексей, у вас, емнип, на малюсенькую студию вышел скромный 96-модульный щиточек... Посоветовали бы уже адекватный ящичек для трешки, исходя из своих представлений о прекрасном. :)

Radio, Сперва бы свои сравнительные примеры привели. У меня тоже был похожий проект: U61 на однокомнатную, и я здесь не причем!))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 09:33:04

alx220 написал: Кабель берите только ВВГнг-LS. Про NYM лучше забыть.

Что с кабелем НЮМ не так?

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 09:35:36

alx220 написал: am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А. То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А. На защиту от протечек - кабель 3х1,5 На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.

Исправил.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 09:39:03

Vadim 161 написал: Вместо УЗО для не отключаемых линий я бы поставил диф на холодильник, а свет прихожей, домофон, роутер без УЗО.

У меня УЗОшка 40 амперная уже есть, надо ее куда-то использовать, а диф надо покупать, и стоит он прилично.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 09:40:33

alx220 написал: Как кабели к импульсным реле будете подключать подумали? Удобно через клеммы на дин-рейку. Хорошие клеммы Феникс Контакт.

Через клемники и буду подключать. Ща со щитом разберусь окончательно, и нарисую остальное.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 09:41:23

alx220 написал: am02rus, кстати, нет желания поставить мастер-выключатель?

Типа простой внешний выключатель через контактор? Загуглил, посмотрел, не, мне такое не нужно, я из дома надолго редко уезжаю, да и в щит мне не будет лень залезать.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.02.2018 в 10:37:20

am02rus написал: Исправил

Ну и напрасно. Холодильнику более 10А не надо и пофиг, какой там провод. И роутеру то же 6А за глаза. Совет увеличить номинал АВ под сечение кабеля был дурацкий.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

10.02.2018 в 11:10:45

TAB написал: Ну и напрасно. Холодильнику более 10А не надо и пофиг, какой там провод. И роутеру то же 6А за глаза. Совет увеличить номинал АВ под сечение кабеля был дурацкий.

А с духовкой что? Исправить на 16А или оставить на 25А? Или чтоб не вашим не нашим поставить на 20А?

0