09.02.2018 в 20:48:53
am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А.
То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А.
На защиту от протечек - кабель 3х1,5
На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.
Кабель берите только ВВГнг-LS. Про NYM лучше забыть.
Как кабели к импульсным реле будете подключать подумали? Удобно через клеммы на дин-рейку. Хорошие клеммы Феникс Контакт.
Vadim 161 написал: зачем розетки коридора Вам в не отключаемой линии ?
Поддерживаю.
Vadim 161 написал: Вместо УЗО для не отключаемых линий я бы поставил диф на холодильник, а свет прихожей, домофон, роутер без УЗО.
Конечно, УЗО на свет, роутер и домофон необязательно, но я бы все это подключил через УЗО.
09.02.2018 в 21:04:10
am02rus, кстати, нет желания поставить мастер-выключатель? Тогда не нужно будет лазить в щиток каждый раз.
УЗО лучше взять тип А.
09.02.2018 в 22:18:40
alx220, Алексей, у вас, емнип, на малюсенькую студию вышел скромный 96-модульный щиточек... Посоветовали бы уже адекватный ящичек для трешки, исходя из своих представлений о прекрасном. :)
09.02.2018 в 22:25:16
Radio написал: alx220, Алексей, у вас, емнип, на малюсенькую студию вышел скромный 96-модульный щиточек... Посоветовали бы уже адекватный ящичек для трешки, исходя из своих представлений о прекрасном. :)
Radio, Сперва бы свои сравнительные примеры привели. У меня тоже был похожий проект: U61 на однокомнатную, и я здесь не причем!))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 09:33:04
alx220 написал: Кабель берите только ВВГнг-LS. Про NYM лучше забыть.
Что с кабелем НЮМ не так?
10.02.2018 в 09:35:36
alx220 написал: am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А. То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А. На защиту от протечек - кабель 3х1,5 На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.
Исправил.
10.02.2018 в 09:39:03
Vadim 161 написал: Вместо УЗО для не отключаемых линий я бы поставил диф на холодильник, а свет прихожей, домофон, роутер без УЗО.
У меня УЗОшка 40 амперная уже есть, надо ее куда-то использовать, а диф надо покупать, и стоит он прилично.
10.02.2018 в 09:40:33
alx220 написал: Как кабели к импульсным реле будете подключать подумали? Удобно через клеммы на дин-рейку. Хорошие клеммы Феникс Контакт.
Через клемники и буду подключать. Ща со щитом разберусь окончательно, и нарисую остальное.
10.02.2018 в 09:41:23
alx220 написал: am02rus, кстати, нет желания поставить мастер-выключатель?
Типа простой внешний выключатель через контактор? Загуглил, посмотрел, не, мне такое не нужно, я из дома надолго редко уезжаю, да и в щит мне не будет лень залезать.
10.02.2018 в 10:37:20
am02rus написал: Исправил
Ну и напрасно. Холодильнику более 10А не надо и пофиг, какой там провод. И роутеру то же 6А за глаза. Совет увеличить номинал АВ под сечение кабеля был дурацкий.
10.02.2018 в 11:10:45
TAB написал: Ну и напрасно. Холодильнику более 10А не надо и пофиг, какой там провод. И роутеру то же 6А за глаза. Совет увеличить номинал АВ под сечение кабеля был дурацкий.
А с духовкой что? Исправить на 16А или оставить на 25А? Или чтоб не вашим не нашим поставить на 20А?