MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

24.02.2018 в 13:28:29

am02rus, А Вам точно нужен сумеречный выключатель? Уж больно по деньгам...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 13:47:08

MaSeVi написал: am02rus, А Вам точно нужен сумеречный выключатель? Уж больно по деньгам...

MaSeVi, Я уже давно сам задумываюсь, ведь оно есть практически 30% стоимости всего щита. Есть много сумеречников по цене 1-2 тыр, но они не Хагер. Пока короче в раздумьях. Но от самой идеи использования сумеречника пока не отказываюсь.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 13:51:00

MaSeVi написал: EPN 510 щелкает шумновато

А на сколько шумно оно щелкает? Если щит будет встроен у входной двери в прихожей, закрыт крышкой. Как вариант будет находится еще и во встроенном шкафу-купе, их будет слышно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

24.02.2018 в 13:53:34

am02rus написал: Если щит будет встроен у входной двери в прихожей, закрыт крышкой

С крышкой меньше. Со временем привыкаешь)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 13:56:35

MaSeVi написал: С крышкой меньше. Со временем привыкаешь)))...

Значит оставим епн510, переплачивать за бесшумные жаба душит. Пойду искать решение с сумеречником.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.02.2018 в 13:58:20

am02rus написал: Но от самой идеи использования сумеречника пока не отказываюсь.

А нафига оно вообще в квартире?

Оно полезно для включения общего света, например в подъезде или на лестницах и коридорах. Но ночная подсветка обычно маломощная и днем ее не будет видно по любому. Поставьте пару мелких светодиодов по пути к сортиру и нехай горят себе круглосуточно. Чтобы не заблудиться ночью их света хватит с избытком.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

24.02.2018 в 13:59:20

am02rus написал: Значит оставим епн510

Это Ваш выбор, разумеется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 13:59:48

MaSeVi написал: am02rus, Вот у Вас совершенно зря СМ и СуМ объединены...

Я уже задумывался над этим, у меня остается по 3 места в каждой группе УЗО. Добавление пары АВ в каждую группу по карману не ударит, плюс три по пятьсот. Поэтому наверное поделю там немного.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 14:06:14

TAB написал: А нафига оно вообще в квартире? Оно полезно для включения общего света, например в подъезде или на лестницах и коридорах. Но ночная подсветка обычно маломощная и днем ее не будет видно по любому. Поставьте пару мелких светодиодов по пути к сортиру и нехай горят себе круглосуточно. Ночью их света хватит с избытком.

В прошлой квартире устанавливал в прихожей встроенный светодиодный светильник с датчиком света (с Али), света там было недостаточно, поэтому он горел почти постоянно. Поэтому в этот раз захотел устройство с выносным фотодатчиком, чтоб установить его возле окна. Но это получается крайне не бюджетно, согласен с вами. Сейчас на съемной квартире использую аккумуляторные ночники с датчиком движения и датчиком освещенности. В принципе они меня устраивают, но не на все 100%. Проще наверное действительно ночной свет сделать просто отдельным выключателем, все равно он будет весь светодиодный маломощный, если днем забудешь выключить, много энергии не сожрет.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.02.2018 в 14:13:18

am02rus написал: Проще наверное действительно ночной свет сделать просто отдельным выключателем, все равно он будет весь светодиодный маломощный

Не только проще, но и дешевле и надежнее. У меня реле напряжения сквозь прозрачную дверцу щита двумя светодиодами ночью освещает половину прихожей. А роутер в спальне вообще пришлось в шкаф убирать, чтобы не светил своими индикаторами.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

24.02.2018 в 14:14:12

am02rus написал: Проще наверное действительно ночной свет сделать просто отдельным выключателем, все равно он будет весь светодиодный маломощный, если днем забудешь выключить, много энергии не сожрет.

Да ИР да кнопочные выключатели. Либо если включать только в 2-х точках - то вообще два переключателя и всё. Я часто так делал. У меня лично для коридора 1 ИР и 3 кнопочных, хотя весь коридор можно пройти за 0,1 секунды...