siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 00:34:52

ebf написал:

siemens написал: Зачем это?

Что это,я вас должон учить?Вроде как нет.

siemens написал: Да и разбираться в смысле Ваших сообщений сомнительное удовольствие.

Конечно,для того,чтобы они стали для вас не сомнительными,вы должны ,открыть некие нормативные документы и их прочитать,а так для некоторых,сомнительно,что и Земля круглая :)

ebf, В силу критики. Подобный подход к диалогу нивелирует ценность Ваших сообщений, также как и общее восприятие как профессионала/специалиста. Безусловно, это Ваше дело.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 00:43:41

siemens, Какой подход к диалогу?О чём? Я с вами в диспут не вступал,свою точку зрения высказал,где почерпнуть информацию написал,что не так ? Вы же не удалили ваш ролик о выборе сечения кабеля,хотя он просто противоречит всем нормам и вроде,чувствуете себя хорошо :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

24.02.2018 в 00:58:13

ebf, Не устали? Особливо про нормы?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 01:02:09

MaSeVi написал: ebf, Не устали? Особливо про нормы?)))…

MaSeVi, А вы помогите siemens ,а я отдохну,Вы же помните про не отключаемую,я вам давал :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.02.2018 в 01:10:36

am02rus

Удалил к черту неотключаемые линии, прекидав то что там было под оставшиеся АВ.

Холодильник на отдельную линию повесьте, пригодится же.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

24.02.2018 в 01:16:26

ebf написал:

MaSeVi написал: ebf, Не устали? Особливо про нормы?)))…

MaSeVi, А вы помогите siemens ,а я отдохну,Вы же помните про не отключаемую,я вам давал :)

ebf, Да ну, он умней, чем я, как я ему помогу))) Про линии, что неотключаемые - помню...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 10:01:04

TAB написал: am02rus

Удалил к черту неотключаемые линии, прекидав то что там было под оставшиеся АВ.

Холодильник на отдельную линию повесьте, пригодится же.

TAB, А точно, забыл совсем.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 11:42:13

Повесил холодильник на отдельный АВДТ. Удалил рубильник отключаемых линий (в прошлый раз забыл его удалить), он ведь теперь не нужен. При длительном отсутствии (раз в год) для отключения буду тупо вырубать три УЗОшки и АВ варочной панели.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

24.02.2018 в 12:31:30

am02rus, А почему 2 последних автомата MY, или они просто уже есть? EPN 510 щелкает шумновато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 13:18:40

MaSeVi написал: am02rus, А почему 2 последних автомата MY, или они просто уже есть? EPN 510 щелкает шумновато...

MaSeVi, Да, все компоненты с ценником 0 рублей уже имеются, остались с прежнего ремонта, не выкидывать же их, поэтому включил в схему. А есть што нить менее шумное чем епн510? Ну чтоб еще и по цене не дороже было.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

24.02.2018 в 13:26:25

am02rus написал: не выкидывать же их, поэтому включил в схему.

Логично.

am02rus написал: А есть што нить менее шумное чем епн510?

А у Хагера же и есть а-ля бесшумное реле, только оно подороже: ESC

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу