Аватар пользователя
vanya4na

Местный

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

06.02.2018 в 12:54:00

Имеется дом с проводкой, выполненной алюминиевым кабелем аввг 2*2,5. Установленные розетки имеют крайне неудачные клеммы, которые передавливают жилы при попытке затяжки. Примерно вот такие:

Соответственно, ищу серию электроустановочных изделий(розеток, выключателей, диммеров), допускающих подсоединение алюминия. При этом необходимо, чтобы сам производитель указывал такую возможность.

Из известных мне серий, такой возможностью обладают:

schneider glossa - алюминий можно подключать к выключателям и светорегуляторам. К розеткам нельзя(хотя на мой взгляд, конструкция зажима позволяет это сделать). Пруфы: Выключатели, светорегуляторы, розетки.

siemens delta - алюминий можно подключать к розеткам. В разделе выключателей информации про подключаемые провода нет, но ввиду идентичных клемм, думаю это допустимо. Со светорегулятормами непонятно - клеммы там другие а информация о проводниках не указана. Пруф.

Остальные производители обычно не указывают материал проводников(или я не нашёл).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.02.2018 в 13:00:05

Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.02.2018 в 13:01:20

vanya4na, Возьмите ЭУИ с пружинными клеммами, это дороже, но и проблем с передавливанием не возникнет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vanya4na

Местный

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

06.02.2018 в 13:20:09

Любые розетки можно подключать алюминием.

Однако многие производители прямо указывают, что можно только медь

ЭУИ с пружинными клеммами

Справедливо только для плоскопружинных клемм(натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так). К тому же многие производители делают ответную часть из латуни, контакт которой с алюминием является нежелательным(т.к. образует гальванопару). А лично покупать и вскрывать - дорого и долго.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

06.02.2018 в 13:29:18

vanya4na написал: (натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так).

Поддавливают, оставляют риски, но не ПЕРЕДАВЛИВАЮТ

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.02.2018 в 13:35:32

Очередная тупиковая тема. Люминий металл мягкий, передавить винтом его не проблема, его даже давят пластины, поэтому контакт надо подпружинивать чтобы соединение было плотным. Плюс неизбежная "коррозия".

ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой. Большинство розеток зажимает люминий пластинами.

Пользуясь случаем предупрежу ТС о том, чтоб он провода в подрозетнике не обломал, вот тогда будет веселее. ;)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.02.2018 в 13:59:17

AndyMirror написал: ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой

Ну почему же так категорично? Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными и уже к ним можно подключать любые розетки, не читая ̶в̶р̶е̶д̶н̶ы̶е̶ инструкции :D :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

07.02.2018 в 20:42:12

Rumato написал: Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.

Rumato, сейчас угадаю- Universal это Можно на рынке купить советские карболитовые, в них точно можно.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

07.02.2018 в 21:46:52

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2018 в 22:01:27

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

07.02.2018 в 22:09:54

ZooZoo написал:

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.

ZooZoo, Было бы совсем пофигу если бы вы или коллега дали ссы лочку на этот чудесны шелкопряд. ;)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2018 в 22:42:43

dokar написал: если бы вы или коллега дали ссы лочку на этот чудесны шелкопряд.

насчет коллеги не знаю, но, например, пайка нам всем поможет :D :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

07.02.2018 в 23:22:17

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

ВТБ!, Вообще не понял о чем речь... :o

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

08.02.2018 в 00:01:44

BV, Нечто похожее на сперматозоиды для оплодотворения подлого алюминия . :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111656

08.02.2018 в 01:54:02

dokar написал: BV, Нечто похожее на сперматозоиды для оплодотворения подлого алюминия . :D

dokar, А вы видели то про что говорил ВТБ? И что за спермобанк:

ВТБ! написал: За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.