Имеется дом с проводкой, выполненной алюминиевым кабелем аввг 2*2,5. Установленные розетки имеют крайне неудачные клеммы, которые передавливают жилы при попытке затяжки. Примерно вот такие:

Соответственно, ищу серию электроустановочных изделий(розеток, выключателей, диммеров), допускающих подсоединение алюминия. При этом необходимо, чтобы сам производитель указывал такую возможность.

Из известных мне серий, такой возможностью обладают:

schneider glossa - алюминий можно подключать к выключателям и светорегуляторам. К розеткам нельзя(хотя на мой взгляд, конструкция зажима позволяет это сделать). Пруфы: Выключатели, светорегуляторы, розетки.

siemens delta - алюминий можно подключать к розеткам. В разделе выключателей информации про подключаемые провода нет, но ввиду идентичных клемм, думаю это допустимо. Со светорегулятормами непонятно - клеммы там другие а информация о проводниках не указана. Пруф.

Остальные производители обычно не указывают материал проводников(или я не нашёл).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.02.2018 в 13:00:05

Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

06.02.2018 в 13:01:20

vanya4na, Возьмите ЭУИ с пружинными клеммами, это дороже, но и проблем с передавливанием не возникнет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vanya4na
vanya4na
Новичок

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

06.02.2018 в 13:20:09

Любые розетки можно подключать алюминием.

Однако многие производители прямо указывают, что можно только медь

ЭУИ с пружинными клеммами

Справедливо только для плоскопружинных клемм(натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так). К тому же многие производители делают ответную часть из латуни, контакт которой с алюминием является нежелательным(т.к. образует гальванопару). А лично покупать и вскрывать - дорого и долго.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116679

06.02.2018 в 13:29:18

vanya4na написал: (натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так).

Поддавливают, оставляют риски, но не ПЕРЕДАВЛИВАЮТ

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.02.2018 в 13:35:32

Очередная тупиковая тема. Люминий металл мягкий, передавить винтом его не проблема, его даже давят пластины, поэтому контакт надо подпружинивать чтобы соединение было плотным. Плюс неизбежная "коррозия".

ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой. Большинство розеток зажимает люминий пластинами.

Пользуясь случаем предупрежу ТС о том, чтоб он провода в подрозетнике не обломал, вот тогда будет веселее. ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.02.2018 в 13:59:17

AndyMirror написал: ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой

Ну почему же так категорично? Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными и уже к ним можно подключать любые розетки, не читая ̶в̶р̶е̶д̶н̶ы̶е̶ инструкции :D :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

07.02.2018 в 20:42:12

Rumato написал: Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.

Rumato, сейчас угадаю- Universal это Можно на рынке купить советские карболитовые, в них точно можно.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24848

07.02.2018 в 21:46:52

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2018 в 22:01:27

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

07.02.2018 в 22:09:54

ZooZoo написал:

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными

За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.

ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.

ZooZoo, Было бы совсем пофигу если бы вы или коллега дали ссы лочку на этот чудесны шелкопряд. ;)