06.02.2018 в 12:54:00
Имеется дом с проводкой, выполненной алюминиевым кабелем аввг 2*2,5. Установленные розетки имеют крайне неудачные клеммы, которые передавливают жилы при попытке затяжки. Примерно вот такие:
Соответственно, ищу серию электроустановочных изделий(розеток, выключателей, диммеров), допускающих подсоединение алюминия. При этом необходимо, чтобы сам производитель указывал такую возможность.
Из известных мне серий, такой возможностью обладают:
schneider glossa - алюминий можно подключать к выключателям и светорегуляторам. К розеткам нельзя(хотя на мой взгляд, конструкция зажима позволяет это сделать).
Пруфы:
siemens delta - алюминий можно подключать к розеткам. В разделе выключателей информации про подключаемые провода нет, но ввиду идентичных клемм, думаю это допустимо. Со светорегулятормами непонятно - клеммы там другие а информация о проводниках не указана.
Остальные производители обычно не указывают материал проводников(или я не нашёл).
06.02.2018 в 13:00:05
Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.
06.02.2018 в 13:01:20
vanya4na, Возьмите ЭУИ с пружинными клеммами, это дороже, но и проблем с передавливанием не возникнет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2018 в 13:20:09
Любые розетки можно подключать алюминием.
Однако многие производители прямо указывают, что можно только медь
ЭУИ с пружинными клеммами
Справедливо только для плоскопружинных клемм(натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так). К тому же многие производители делают ответную часть из латуни, контакт которой с алюминием является нежелательным(т.к. образует гальванопару). А лично покупать и вскрывать - дорого и долго.
06.02.2018 в 13:29:18
vanya4na написал: (натяжные пружины как в ваго 222 передавливают мягкие провода только так).
Поддавливают, оставляют риски, но не ПЕРЕДАВЛИВАЮТ
06.02.2018 в 13:35:32
Очередная тупиковая тема. Люминий металл мягкий, передавить винтом его не проблема, его даже давят пластины, поэтому контакт надо подпружинивать чтобы соединение было плотным. Плюс неизбежная "коррозия".
ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой. Большинство розеток зажимает люминий пластинами.
Пользуясь случаем предупрежу ТС о том, чтоб он провода в подрозетнике не обломал, вот тогда будет веселее. ;)
06.02.2018 в 13:59:17
AndyMirror написал: ТС либо надо проводку менять, либо смириться со сложившейся на рынке системой
Ну почему же так категорично? Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными и уже к ним можно подключать любые розетки, не читая ̶в̶р̶е̶д̶н̶ы̶е̶ инструкции :D :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.02.2018 в 20:42:12
Rumato написал: Любые розетки можно подключать алюминием. А то что в Ваших турецких их передавливает винтом, так это вопрос к производителю.
Rumato, сейчас угадаю- Universal это Можно на рынке купить советские карболитовые, в них точно можно.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
07.02.2018 в 21:46:52
ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными
За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.
07.02.2018 в 22:01:27
ВТБ! написал:
ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными
За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.
ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.02.2018 в 22:09:54
ZooZoo написал:
ВТБ! написал:
ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными
За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.
ВТБ!, я, как-бы, почти в шутку озвучил верный способ, но никто не услышал... Да и пофигу.
ZooZoo, Было бы совсем пофигу если бы вы или коллега дали ссы лочку на этот чудесны шелкопряд. ;)
07.02.2018 в 22:42:43
dokar написал: если бы вы или коллега дали ссы лочку на этот чудесны шелкопряд.
насчет коллеги не знаю, но, например, пайка нам всем поможет :D :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.02.2018 в 23:22:17
ВТБ! написал:
ZooZoo написал: Есть еще вариант удлинить алюминиевые провода медными
За лужей есть целый комплекс по лечению этой болезни: гибкие медные поводки с гильзой под алюминий; специальный гидропресс под обжим этой гильзы в подрозетнике.
ВТБ!, Вообще не понял о чем речь... :o
08.02.2018 в 00:01:44
BV, Нечто похожее на сперматозоиды для оплодотворения подлого алюминия . :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.