Москва

Сообщений: 16822

09.02.2018 в 17:39:24

#6245172

Vavan01313, У Вас ввод 3-х фазный на 32А, а не 63А соответственно УЗО д.б. на 40А.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 17:43:30

#6245179

Vavan01313 написал: Подводка от щитка к распедкоробкам практически вся ПВС или ШВВП 3х2,5, а оттуда делится 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.

Приехали ...

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 17:43:39

#6245181

M@STER71 написал: А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ?

Проводка менялась вся, кроме эл.плиты. Имеете в виду, что надо подписывать провода в распредкоробках? Линии вроде по схеме видно или что-то другое?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2018 в 17:52:23

#6245191

Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 17:52:47

#6245192

Vavan01313 написал:

M@STER71 написал: А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ?

Проводка менялась вся, кроме эл.плиты. Имеете в виду, что надо подписывать провода в распредкоробках? Линии вроде по схеме видно или что-то другое?

Vavan01313,

M@STER71 написал: 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.

Вот ваши линии и их надо защищать автоматами соответствующих номиналов. 3А на свет и 10А розетки. Печалька Вот тут более подробно http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 18:13:15

#6245228

MaSeVi написал: Vavan01313, У Вас ввод 3-х фазный на 32А, а не 63А соответственно УЗО д.б. на 40А.

MaSeVi, А если вводный на 32А в будущем будет выбивать и когда-то будет заменен на 40А? или такое маловероятно?

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 18:16:06

#6245232

dokar написал: Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:

dokar, Та да. А кто ж сейчас в долг делает? :o

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

09.02.2018 в 18:16:57

#6245233

Vavan01313 написал: если вводный на 32А в будущем будет выбивать

Почему его должно выбивать? Вам, считайте, повезло с выделенной мощностью. Из всего меганагрузок будет только плита, да и то, на всю мощность включается настолько редко, что никто вспомнить не может, когда это было и было ли вообще!)))

Vavan01313 написал: когда-то будет заменен на 40А?

Вероятность стремится к нулю...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.02.2018 в 21:09:45

#6245517

Vavan01313 написал: Установщики сказали, что на него будет срабатывать УЗО. Как быть? Под простой автомат и Противопожарное УЗО 63А\100мА?

Врут. Ставьте УЗО. Просто так оно выбивать не будет. Если выбивает - значит, что-то плохо сделали.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.02.2018 в 06:04:10

#6247051

Vavan01313, УЗМ лишнее

Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

11.02.2018 в 12:38:27

#6247259

а я то думаю, чего нормального ВВГ нет в в ближайших электро-строймагазинах - кругом белые бухты ШВП этим валяются... Под спрос шайтан-отделочников из объявлений на столбах видимо.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.02.2018 в 12:42:34

#6247265

s.soprano написал: чего нормального ВВГ

В ваших краях и не будет пока местный завод хорошенько не пнете, такую похабщину гонит .

Аватар пользователя
s.soprano

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

11.02.2018 в 13:51:50

#6247362

dokar, брэкс?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.02.2018 в 14:39:10

#6247412

s.soprano, Да . Или Электромонтаж закупает у них осетрину второй свежести ? :)

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 14:21:47

#6248380

юра Т написал: Vavan01313, УЗМ лишнее

юра Т, Хочется защитить бытовую технику. Вдруг ЖЭКовские электрики чего нахомутают. Потом докажи, что вся бытовая техника в доме погорела по их вине. А цена УЗМ сопоставима со стоимостью 1-2 бытовых приборов. Сосед недавно выкладывал на мордокниге фото с напряжением 290В на входе((

M@STER71 написал: Vavan01313,

M@STER71 написал: 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.

Вот ваши линии и их надо защищать автоматами соответствующих номиналов. 3А на свет и 10А розетки. Печалька Вот тут более подробно http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/

Спасибо, прочитал. Уточнил у своего: розетки все-таки 3х2,5, а по свету - проводка между группами ламп на одной линии у него сделана тонкими проводами 2х0,75. Все равно все лампы будут ЛЭД, нагрузка минимальная. Греться не должны, а при КЗ автомат выбьет. А вообще на будущее: между лампами тоже надо было делать 2х1,5?

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 14:26:16

#6248382

M@STER71 написал: Соединения в распредкоробках нужно проконтролировать, скрутки переделать на норм соединения или пропаять или опрессовать.

Опрессовать будет достаточно?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.02.2018 в 14:47:46

#6248405

Vavan01313, Да . + термоусадка с клеем .

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.02.2018 в 15:09:29

#6248431

dokar написал: Да

Та вы шо ? И чем же лучше ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.02.2018 в 15:12:58

#6248438

Vavan01313 написал: Опрессовать будет достаточно?

Конечно. Только гильзами ГМЛ опрессовывайте, а а концы жил перед присоединением к автоматами/розеткам/выключателям/светильникам обжимайте НШВИ.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 18:17:48

#6248653

Вечер добрый! Переписал номиналы автоматов и проводов. по-прежнему прошу помочь с вопросами: 1) тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать? 2) есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться? 3)УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО? 4) А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

Пожалуйста, покритикуйте схему. Заранее спасибо!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.02.2018 в 18:20:38

#6248658

Vavan01313 написал: тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?

Тип А (если бюджет позволяет)

Vavan01313 написал: есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?

Да

Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?

На своём.

Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

В этажный. И селективное, обозначается "S"

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 18:24:51

#6248661

MaSeVi, Пожалуйста, покритикуйте схему. Заранее спасибо!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.02.2018 в 18:26:43

#6248665

Vavan01313, АВДТ в санузле замените с С20, на С16...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.02.2018 в 18:31:02

#6248674

На освещение АВ замените на С6.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2018 в 18:41:39

#6248693

Vavan01313, Скажите,а в чём тайный смысл,объединить бойлер со стиралкой, кондиционер с тёплым полом.Это экономия на АВ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.02.2018 в 19:04:15

#6248740

ebf, Я так понял, что объединено на стадии прокладки: шла одна линия, где-то там поделились...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 19:06:40

#6248743

ebf написал: Vavan01313, Скажите,а в чём тайный смысл,объединить бойлер со стиралкой, кондиционер с тёплым полом.Это экономия на АВ?

ebf, одно находится в метре от другого (бойлер-стиралка, кондей-пол). А до щитка 12 и 15 метров соответственно. Сечение провода вроде выдержит. Почему нет? ПС. бойлер-стиралка возможно будут иногда работать одновременно, кондей-пол врядли

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2018 в 19:12:37

#6248752

Vavan01313 написал: А до щитка 12 и 15 метров соответственно.

И что,линию никак не кинуть .Когда уже станет ясно,что любые стац.приьоры, должны иметь свои отдельные линии.Ладно ,я высказался ,вы ответили

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:18:23

#6253287

MaSeVi написал:

Vavan01313 написал: тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?

Тип А (если бюджет позволяет)

Vavan01313 написал: есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?

Да

Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?

На своём.

Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

В этажный. И селективное, обозначается "S"

MaSeVi, Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры? Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли... А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что

Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:19:39

#6253289

MaSeVi написал: Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?

На своём.

Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

В этажный. И селективное, обозначается "S"

Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры? Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли... А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что