MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.02.2018 в 00:09:15

M@STER71 написал:

ebf написал: D нельзя ставить

На бумаге написано. Какую опасность несет автомат D НЕПОСРЕДСТВЕННО при именно таком применении в этажном щите ? Что он там защищает ... вводной кабель ... а при КЗ во вводном кабеле он обязательно отработает - там большие токи. В чем криминал ? В общем криминала нет :yu: А вот частичную селективность D25 вполне обеспечит

ГОСТ Р 50030.2-2010

2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверх­ токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.

M@STER71, Достаточно просто знать, что тип Д запрещен, вне зависимости от Вашего видения....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2018 в 00:11:46

M@STER71 написал: Какую опасность несет автомат D НЕПОСРЕДСТВЕННО при именно таком применении в этажном щите ?

Ну умные люди подумали и так решили,подумайте и вы ,вы же даже частично на этот вопрос ответили в своих постах :)

M@STER71 написал: А вот частичную селективность D25 вполне обеспечит

ТЕ доводы китов ,что селективности нет ,вас не устраивает .Вот бы инженерам китов,к вам бы на учёбу или хотя бы на консультацию.Вы бы им показали Кузькину Мать :)

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

10.02.2018 в 00:13:40

BV написал:

a12377777 написал: BV, 25-ти этажный монолитный дом провод вводный пугв 5х10

Этаж какой?

BV, 17 А это как зависит?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.02.2018 в 00:17:38

a12377777 написал:

BV написал:

a12377777 написал: BV, 25-ти этажный монолитный дом провод вводный пугв 5х10

Этаж какой?

BV, 17 А это как зависит?

a12377777, в общем, по пунктам, что Вам непонятно осталось?!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

10.02.2018 в 00:26:52

MaSeVi написал: BV, УЗО 3Р

MaSeVi, Ну это вы уже писали, а что именно? Есть двухфазная панель, трехполюсное узо - подключим - будет работать - что не нравится-то? Можно как-то более внятно изложить?

MaSeVi написал: в общем, по пунктам, что Вам непонятно осталось?!)))

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

10.02.2018 в 00:27:27

MaSeVi написал:

M@STER71 написал:

ebf написал: D нельзя ставить

На бумаге написано. Какую опасность несет автомат D НЕПОСРЕДСТВЕННО при именно таком применении в этажном щите ? Что он там защищает ... вводной кабель ... а при КЗ во вводном кабеле он обязательно отработает - там большие токи. В чем криминал ? В общем криминала нет :yu: А вот частичную селективность D25 вполне обеспечит

ГОСТ Р 50030.2-2010

2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверх­ токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.

M@STER71, Достаточно просто знать, что тип Д запрещен, вне зависимости от Вашего видения....

MaSeVi, Приведите мне ссылку где вот так прямо написано тип Д запрещен ! Как вы утверждаете ! Не стесняйтесь )))

ebf написал: умные люди подумали

Ну-ну ... не всегда умные люди что-то решают - это у вас какие-то абстрактные "умные люди" - идеальная картинка - непогрешимые во всем правые эксперты ))) Такое болото при вводе всех этих нормативов на самом деле !

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

10.02.2018 в 00:27:59

a12377777 написал:

BV написал:

a12377777 написал: BV, 25-ти этажный монолитный дом провод вводный пугв 5х10

Этаж какой?

BV, 17 А это как зависит?

a12377777, длина кабеля до ВРУ, ожидаемый ток короткого замыкания. Хотя это все гадания, а измерения дают реальные цифры.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

10.02.2018 в 00:28:34

MaSeVi написал: в общем, по пунктам, что Вам непонятно осталось?!)))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2018 в 00:31:58

M@STER71 написал: Ну-ну ... не всегда умные люди что-то решают

И это говорит профи? МЭК и ГОСТ нам не указ ,мы великие, без вас :) Вопросов больше нет Только ,зачем вы ГОСТ то цитируете ,эти же умные ,которые писали ,не всегда что то решают :) Странная у вас логика

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

10.02.2018 в 00:44:31

ebf написал:

M@STER71 написал: Ну-ну ... не всегда умные люди что-то решают

И это говорит профи? МЭК и ГОСТ нам не указ ,мы великие, без вас :) Вопросов больше нет Только ,зачем вы ГОСТ то цитируете ,эти же умные ,которые писали ,не всегда что то решают :) Странная у вас логика

ebf, Вы , руками что-то делаете или только на "бумаге" рисуете ? Думаю 2-ой вариант ... Мне часто попадаются проекты от "умных" людей с кучей косяков ... подходишь с этим к подрядчику ... он говорит - работаем по проекту. Ок. Сначала работаем по проекту, а потом просто исправляем эту хрень по проекту после некоторого времени, т.к. проект проектом, а работать безотказно все-таки должно.

Я уж молчу что у нас ПУЭ от 2002 года ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ! Скоро 20 лет отметим )))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2018 в 00:52:57

M@STER71, Как я за вас рад, Кулибин вы наш :)

M@STER71 написал: Вы , руками что-то делаете или только на "бумаге" рисуете ? Думаю 2-ой вариант ...

Вы не обижайтесь ,но я и на бумаге рисую, с помощью рук ,а вы? Ну ладно ,вы ,просто запомните ,что D в щитки для жилья ставить нельзя и что селективности между D25 и C25 нет и продолжайте работать по принципу

M@STER71 написал: Сначала работаем по проекту, а потом просто исправляем эту хрень по проекту после некоторого времени, т.к. проект проектом, а работать безотказно все-таки должно.

если по другому не умеете

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.