dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

10.02.2018 в 12:43:18

Aтос написал:

Если у кого-то ещё есть что добавить - буду признателен!

вам мало этого

Счетчики СОЕ5028НВ и СОЕ-5028МНВ имеют защиту от воровства электроэнергии по нулевому проводу

Aтос, По некоторым отзывам в инете при попытке воровать , через землю , отключив ноль питания , счетчик начинает считать в два раза быстрее . :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121707

10.02.2018 в 12:49:41

Warlock_ua написал: На данный момент я не получил ответа на свой вопрос. Если у кого-то ещё есть что добавить - буду признателен!

Warlock_ua, ну так свяжитесь с производителем и получите ответ из первых рук. Попросите выслать вам инструкцию прибора.

Странное у Вас желание пользоваться не проверенной информацией из инета, если есть возможность получить достоверную информацию от производителя

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

10.02.2018 в 22:16:10

Warlock_ua написал: На данный момент я не получил ответа на свой вопрос. Если у кого-то ещё есть что добавить - буду признателен!

Вообще, не понимаю, в чем проблема. Подключите известную нагрузу и посмотрите, сколько насчитает счетчик. :) Ну, или по импульсам...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

10.02.2018 в 23:24:35

Warlock_ua написал: Вот интересно, изменяет ли это показания счетчика?

У такого как у Вас счётчика не изменяет.

В счетчиках с контролем тока в нейтральном полюсе из-за неправильного подключения может СУЩЕСТВЕННО больше считать. .

Warlock_ua написал: (открутил их от щитка после счетчика)

ПРАВИЛЬНО сделал!

Если по каким либо причинам будет меняться существующий счётчик на счётчик с контролем тока в нейтральном полюсе то низка вероятность неправильного подключения счётчика.

С появлением счётчиков с контролем тока в нейтральном полюсе бывает электрики с Киевэнерго неправильно такие счётчики подключают, когда меняют старые, неисправные счётчики.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

10.02.2018 в 23:33:02

Уф, наконец -то. :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

10.02.2018 в 23:34:33

Посититель, Чтобы форум без Вас делал!!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Warlock_ua
Warlock_ua
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 8

12.02.2018 в 10:33:23

Спасибо большое за ответы.

Добавлю ответы и комментарии:

  • Насчет обращения к производителям, я сомневаюсь, что из этого что-то получится (ответ на мой вопрос); документацию может и предоставят. Будет время - попробую

  • Подключить известную нагрузку и проверить не могу, т.к. тот счетчик сняли и повесили НІК для Т1/Т2

  • Я завёл тему, чтобы подтвердить или опровергнуть мою догадку, что счётчик считает по двойному (предполагаю, штрафному) тарифу, когда используется сторонняя земля, а не нулевой проводник на счетчике. Я видел индикацию на счетчике "земля" и предполагал, что она именно для таких случаев. Сосед говорил, что у него освещение в погребе и туда идет только фаза, так вот во время включения освещения и горела эта "земля" (он так говорил). А у меня "земля" не загоралась. Вот и интересно, я переплачивал несколько лет или нет...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

12.02.2018 в 10:50:56

Warlock_ua, На два умножте. И если остался протокол действий энергосбыта , описанных в ваше втором посте темы,и требуйте компенсации. Вдруг получится ? :)

0

Да, ни фига.

Warlock_ua
Warlock_ua
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 8

12.02.2018 в 12:05:48

dokar, Электрик сказал, что не в два раза, а может "наполовину больше считать"(я понял, как увеличение до 50%, а не до 100%). А сейчас у меня никаких доказательств нет. Даже не уверен, что считало больше, чем надо.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

12.02.2018 в 15:51:51

Warlock_ua написал: Подключить известную нагрузку и проверить не могу, т.к. тот счетчик сняли и повесили НІК для Т1/Т2

И снова непонятно, в чем проблема. По НИКу насчитывает столько же или меньше?

0
Warlock_ua
Warlock_ua
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 8

12.02.2018 в 16:00:27

ashim1990, По НИКу, думаю, всё корректно. Сейчас то и подключено всё правильно. Просто несколько лет со старым счетчиком (СОЕ-5028МВ) было подключение ноля до и после счетчика на считок. Электрик сказал, что может считать вполовину больше. Вот мне стало жутко интересно - переплачивал ли я эти несколько лет? Думал, может у кого-то на форуме так же было...

Старый счетчик электрик забрал, экспериментировать не на чем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.